[1] Contatore - dimensionamento protezioni

Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 2 ott 2021, 22:24

Volevo un chiarimento riguardo una mia curiosità riguardo al dimensionamento (e alle responsabilità) in caso di guasto nel caso l'impianto a valle abbia una portata di progetto maggiore di quella del contatore.

ES: Abbiamo un allaccio da 10 kW monofase, con l' impianto utente dimensionato per gestire 100A, quindi linea (utenza) di sezione adeguata con fusibile generale TT100 a protezione della linea da cortocircuito e sovraccarico.

In questa situazione si può ignorare il fatto che la portata massima del contatore sia di 60A?
Ipotizziamo che il sezionatore del GEM si incolli, l'impianto a valle potrebbe assorbire 100A in sicurezza, il fatto tuttavia stresserebbe le linee del fornitore portandole potenzialmente danneggiarsi. In questo caso il danno alle linee del fornitore sarebbe imputabile al cliente per non aver previsto una protezione di taglia inferiore alla portata del contatore oppure sarebbe un problema solo del fornitore il non aver considerato questa tipoligia di guasto.
Avatar utente
Foto UtenteDavideDaSerra
213 1 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41

0
voti

[2] Re: Contatore - dimensionamento protezioni

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 ott 2021, 7:37

Solo un problema del distributore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Contatore - dimensionamento protezioni

Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 3 ott 2021, 11:40

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDavideDaSerra
213 1 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41

0
voti

[4] Re: Contatore - dimensionamento protezioni

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 ott 2021, 13:39

seguo
Goofy ha scritto:Solo un problema del distributore.

sarebbe un problema solo del distributore anche se ci fosse un cortocircuito a fondo linea e l'energia specifica passante dal magnetotermico da 100A fosse superiore a quella sopportabile dal contatore?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[5] Re: Contatore - dimensionamento protezioni

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 ott 2021, 19:30

Non è compito dell'utente proteggere i dispositivi del distributore (e viceversa).
L'utente deve avere un impianto elettrico a regola d'arte che rispetti la CEI 0-21.