Buongiorno a tutti, il mio quesito è rivolto probabilmente a qualche elettricista o impiantista di vecchia scuola.
Ho trovato degli interruttori curva U e curva L (?) in un vecchio centralino e avrei bisogno di sapere, se qualcuno le ricorda, come erano definite le soglie di sgancio dalle norme dell'epoca.
Tra l'altro, mi sembra di ricordare che Merlin Gerin e Siemens, pur avendo l'interruttore la stessa curva di intervento, la indicavano addirittura con una lettera diversa.
Qualcuno mi riesce ad aiutare?
Curve magnetotermici fine anni 80
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
2
voti
Ho trovato qualcosa e lo posto se in futuro potrà essere utile anche a qualcun altro.
All'epoca erano definite le curve L, U, D come segue:
Curva L: da 2,6 a 3,85 In , può essere sostituito da un Curva B
Curva U: da 3,85 a 8,8 In , quindi può essere sostituito da un Curva C
Curva D: da 10 a 14 In , quindi può essere sostituito da un attuale Curva D
La Curva U corrispondeva sugli interruttori Siemens alla Curva "G"
All'epoca erano definite le curve L, U, D come segue:
Curva L: da 2,6 a 3,85 In , può essere sostituito da un Curva B
Curva U: da 3,85 a 8,8 In , quindi può essere sostituito da un Curva C
Curva D: da 10 a 14 In , quindi può essere sostituito da un attuale Curva D
La Curva U corrispondeva sugli interruttori Siemens alla Curva "G"
0
voti
Io pensavo che la curva U era l'attuale curva D
Sei sicuro al 100%?
Sei sicuro al 100%?
0
voti
No, non ne sono sicuro perché in realtà non sono informazioni da catalogo ma le ho trovate girovagando in rete. Se qualcuno avesse info più precise è benvenuto 
A giudicare dalle utenze, però, direi che la curva C mi sembra più vicina dato che questi interruttori vanno a proteggere due pompe (sempre che il progettista dell'epoca non abbia fatto scelte "strane"...)
A giudicare dalle utenze, però, direi che la curva C mi sembra più vicina dato che questi interruttori vanno a proteggere due pompe (sempre che il progettista dell'epoca non abbia fatto scelte "strane"...)
0
voti
La L era la curva "veloce" la magnetica mi pare intervenisse intorno a 3/5 In
La U era la curva standard la magnetica interveniva da 5 a 10 in (mi pare)
La D era la curva "lenta" pari a quelle attuali.
Se è proprio importante provo a recuperare qualche vecchio catalogo, oppure se sei abbonato a TNE trovi di sicuro qualche vecchio articolo.
La U era la curva standard la magnetica interveniva da 5 a 10 in (mi pare)
La D era la curva "lenta" pari a quelle attuali.
Se è proprio importante provo a recuperare qualche vecchio catalogo, oppure se sei abbonato a TNE trovi di sicuro qualche vecchio articolo.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
Se alimenti due pompe cioè motori solitamente per parare lo spunto in avvio ai miei tempi si usava la curva D da 5 a 10 volte IN .
Mentre la C più comune è per 3 a 5 volte IN.
Mentre la C più comune è per 3 a 5 volte IN.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)