Ciao a tutti,
ho un IMD che viene alimentato da una rete TT 230VAC monofase 1F+N e monitora una rete IT 230VAC 2F.
Dovrei proteggere sia alimentazione che ingresso rete monitorata, per permettere uno sgancio completo del dispositivo ho pensato di usare un magnetotermico quadripolare dove andare a collegare sui primi due poli la rete TT e sui restanti due poli le due fasi del sistema IT.
Ciò potrebbe comportare dei problemi tecnici e se sì di che natura?
Grazie a tutti!
Magnetotermico quadripolare usato in monofase.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
[2] Re: Magnetotermico quadripolare usato in monofase.
Rispondo da solo se a qualcuno potesse servire: ho contatto un paio di produttori e mi hanno confermato che è un'installazione permessa.
Considerando che i controlli vengono effettuati singolarmente per ogni polo.
Chiaramente se le due linee sono assiemate alla stessa unità funzionale: se dovesse scattare l'alimentazione o la rete monitorata comprometterebbe comunque l'utilizzo dell'IMD.
Considerando che i controlli vengono effettuati singolarmente per ogni polo.
Chiaramente se le due linee sono assiemate alla stessa unità funzionale: se dovesse scattare l'alimentazione o la rete monitorata comprometterebbe comunque l'utilizzo dell'IMD.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)