Protezione dalle sovracorrenti alimentatore.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione dalle sovracorrenti alimentatore.

Messaggioda Foto UtenteElectron » 14 mar 2022, 21:04

Un saluto a tutti.
All'interno di un quadro elettrico deve essere alloggiato un alimentatore switching 230 Vac/24 Vdc a servizio di un'unità elettronica interna al quadro stesso.
Sull'ingresso (lato 230 V) è prevista la presenza di un interruttore magnetotermico-differenziale.

Il dubbio è se all'uscita dell'alimentatore (sul lato 24 Vdc) devono essere installati dei fusibili per la protezione dei relativi conduttori in caso di cortocircuito, dubbio derivante dal fatto che il costruttore dell'alimentatore, nella scheda tecnica, indica tra i requisiti la protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione sia in ingresso che in uscita.

A vostro avviso?
Grazie anticipatamente per le risposte.
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[2] Re: Protezione dalle sovracorrenti alimentatore.

Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 mar 2022, 21:22

Se lo chiede il costruttore sicuramente serve.

Se anche non lo chiedesse esplicitamente, come faresti a proteggere il carico a valle dell'alimentatore e l'alimentatore stesso senza metterci dei fusibili o qualche altro sistema di protezione dalle sovracorrenti?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[3] Re: Protezione dalle sovracorrenti alimentatore.

Messaggioda Foto UtenteElectron » 14 mar 2022, 22:59

Grazie per il contributo.
Il costruttore indica che l'alimentatore ha protezione contro cortocircuito, sovraccarico e sovratensione (in ingresso e in uscita).

Ci si chiede se queste protezioni sono da intendersi riferite solo all'alimentatore o possono essere considerate valide anche per i conduttori in uscita dallo stesso?
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[4] Re: Protezione dalle sovracorrenti alimentatore.

Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 mar 2022, 0:35

Avevo frainteso, se dici che ha tra i requisiti le protezioni pensavo che nella scheda tecnica fosse scritto che è necessario installarle.

Devi prima di tutto capire a quali valori è protetto l'uscita di questo alimentatore.
E devi considerare pure se c'è la possibilità che venga sostituito nel tempo.

Sicuramente se metti due fusibili in più male non fa, se poi la corrente massima in uscita dall'alimentatore è superiore a quella che il carico può sopportare, direi che la protezione è necessaria!
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[5] Re: Protezione dalle sovracorrenti alimentatore.

Messaggioda Foto UtenteElectron » 15 mar 2022, 11:10

Grazie ancora per il tuo contributo.

perché parli di mettere "due fusibili" e non uno solo?
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[6] Re: Protezione dalle sovracorrenti alimentatore.

Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 mar 2022, 11:13

perché io ne metterei uno sul positivo ed uno sul negativo, è sempre più prudente proteggere entrambi i conduttori... Sia mai che ci sia una dispersione da qualche parte che interessa solo il conduttore senza fusibile: il guasto non verrebbe rilevato.
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[7] Re: Protezione dalle sovracorrenti alimentatore.

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 mar 2022, 14:39

Uno dei due conduttori in uscita è messo a terra?
Il positivo o il negativo o nessuno ?
Che tipo di apparecchiatura alimenta?
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[8] Re: Protezione dalle sovracorrenti alimentatore.

Messaggioda Foto UtenteElectron » 15 mar 2022, 15:39

No Stefano, l'uscita (24 V - 3,5 A) non viene messa a terra (né il positivo, né il negativo).
Per l'ingresso a 230 V è invece necessario anche il collegamento del conduttore di protezione.

L'apparecchiatura che dovrà alimentate è un lettore di carte magnetiche/contactless.
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica