Buongiorno a tutti, ho da poco comprato casa ma sto notando troppi disturbi a livello di impianto elettrico, vorrei capire che cosa potrebbe essere e che cosa far aggiungere o sistemare all'elettricista.
Situazione: appartamento nuova costruzione piano terra in condominio di 11 unità.
Contatore 6kWh con montante protetto da MT C32
In casa MT C32 generale, 2 linee con:
Differenziale puro 40A AC + linee singole C20, C16 e C10
La seconda con differenziale puro 40A F con linee singole da C16, C10 e B20 per la pompa di calore.
Inizialmente avevo due differenziali puri standard da 40, poi vedendo che saltavano troppo spesso abbiamo sostituito quello più a monte con un doppia onda e i falsi distacchi sono terminati.
Ogni tanto però capita che di notte guardando la lampada di emergenza noto che per qualche istante si accende e magari si riavvia qualche elettrodomestico.
Inoltre il B20 della pompa di calore "fischia" quando si attacca il motore esterno della pompa di calore e quindi va in carico, prima era un C20 e fischiava lo stesso.
Secondo voi è normale?
Da 3 mesi che siamo dentro, condizionatore bruciate le schede, televisore linea verticale di pixel bruciati, frigo che fa rumore strano, pompa di calore che sibila, luce di emergenza posseduta che raramente flasha la notte. Coincidenze?
C'è qualche dispositivo che posso far aggiungere per ridurre i disturbi?
In tutto questo stiamo aspettando che ci colleghino il contatore del fotovoltaico da 1.5kW
Impianto domestico protezioni aggiuntive
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Dai dati forniti potrebbero esserci problemi sul filo Neutro della Linea di Distribuzione
Trifase, per cui gli Utenti della Fase che sta erogando maggior Potenza hanno un calo
di Tensione a scapito di quelli delle altre 2 Fasi che ne subiscono l' aumento.
-
Per una verifica si può collegare a valle del C32 di ciascun Quadro tra Neutro e Terra una:
"Spia A LED Bianca Vimar 00936.250.W"
Si accende quando la Differenza di Potenziale supera i 20V.
Se entrambe si accendono durante gli sbalzi di Tensione,(si può fare una prova anche
vicino al Contatore), la D. di P. è dovuta alla Caduta di Tensione sul Neutro tra Cabina
elettrica e Utenza e deve intervenire l' Ente Distributore per eliminare il Guasto.
-
Per i problemi di Sovratensione si possono far installare delle Protezioni S. P. D.
affidandosi a Ditte specializzate.
-
Buona serata !
Trifase, per cui gli Utenti della Fase che sta erogando maggior Potenza hanno un calo
di Tensione a scapito di quelli delle altre 2 Fasi che ne subiscono l' aumento.
-
Per una verifica si può collegare a valle del C32 di ciascun Quadro tra Neutro e Terra una:
"Spia A LED Bianca Vimar 00936.250.W"
Si accende quando la Differenza di Potenziale supera i 20V.
Se entrambe si accendono durante gli sbalzi di Tensione,(si può fare una prova anche
vicino al Contatore), la D. di P. è dovuta alla Caduta di Tensione sul Neutro tra Cabina
elettrica e Utenza e deve intervenire l' Ente Distributore per eliminare il Guasto.
-
Per i problemi di Sovratensione si possono far installare delle Protezioni S. P. D.
affidandosi a Ditte specializzate.
-
Buona serata !
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)