[1] Fattore di correzione portata cavi elettrici

Messaggioda Foto Utentefreccia1956 » 13 set 2022, 17:12

A proposito del calcolo della portata di una linea elettrica mi sorge un dubbio, cioè se la portata dei conduttori posti in un singolo cavo è quella indicata nella tabella RIF.NORMA CEI 64-8, IEC 364-5-523 o va corretta dal fattore di correzione della portata per cavi accostati installati a fascio ? Grazie.
Avatar utente
Foto Utentefreccia1956
16 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 11 apr 2011, 22:26

0
voti

[2] Re: Fattore di correzione portata cavi elettrici

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 set 2022, 13:55

Non sono sicuro di aver ben compreso, ma, per quanto ne so, le tabelle di portata Iz distinguono tra cavi unipolari e multipolari.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[3] Re: Fattore di correzione portata cavi elettrici

Messaggioda Foto Utentefreccia1956 » 15 set 2022, 3:26

Grazie per la risposta, volevo sciogliere un dubbio.
Penso anch'io che il fattore di correzione dovuto all'accostamento dei cavi è già considerato in tabella.