Buongiorno a tutti,
ho la situazione di un fabbricato industriale in cui sarà presente una fornitura in MT ed una in bt, stiamo progettando l'impianto di terra, ma mi chiedevo se qualcuno può darmi una dritta sulla normativa dietro a tale impianto di terra?? Chiaramente le due forniture andranno poi ad alimentare utenze in porzioni diverse del fabbricato. Devo far riferimento alla sola CEI 0-16?? E quindi la resistenza di terra e la protezione deve essere verificata per l'impianto in MT?? E se quindi la resistenza di terra è verificata per il lato MT sarà verificata anche per la BT??
Grazie e buona giornata a tutti??
Fornitura in Media e in Bassa impianto di terra
Moderatori: MASSIMO-G,
sebago,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
PS. Chiaramente le utenze alimentate a valle dei trasformatori MT-bt avranno un sistema di terra di tipo TN, quelli della fornitura in bt saranno in TT.
Grazie
Grazie
1
voti
L'impianto disperdente sarà unico e il valore di resistenza di terra dovrà essere adeguato per entrambe le forniture.
Quello richiesto per la MT di solito (diciamo pure sempre) è inferiore a quello per la BT.
Dovrai rispettare sia la 0-16 per la fornitura in MT sia la 0-21 per quella in bassa.
Quello richiesto per la MT di solito (diciamo pure sempre) è inferiore a quello per la BT.
Dovrai rispettare sia la 0-16 per la fornitura in MT sia la 0-21 per quella in bassa.
0
voti
Goofy ha scritto:L'impianto disperdente sarà unico e il valore di resistenza di terra dovrà essere adeguato per entrambe le forniture.
Quello richiesto per la MT di solito (diciamo pure sempre) è inferiore a quello per la BT.
Dovrai rispettare sia la 0-16 per la fornitura in MT sia la 0-21 per quella in bassa.
Ok. Grazie.