Cabina di trasformazione MT/BT. In un locale sono installati i quadri MT e BT, in un altro locale il trasformatore in resina da 400 kVA.
Il locale quadri è molto spazioso, vorrei ricavarne 2 locali. In uno andranno i quadri MT e BT di una utenza (POD 1), nell’altro gli scomparti MT, BT ed il trasformatore (160 kVA) di un altro utente (POD 2).
La cabina è a torre, il locale del distributore è soprastante a quello interessato dall’intervento ed il distributore non ha problemi ad effettuare dall’alto n° 2 consegne MT a due utenze distinte.
Avevo pensato di utilizzare cartongesso REI 60 per compartimentare i due locali facenti capo a POD distinti.
Ma considerato che il trasformatore da 160 kVA da installare nel locale del POD 2 è in resina, classe F1, e non dovrebbe richiedere misure speciali di compartimentazione antincendio, sarebbe corretto secondo voi realizzare la separazione dei locali mediante rete metallica IPXXB?
Da una cabina ricavarne due
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)