buongiorno a tutti
in un paio di impianti elettrici realizzati per le parti comuni condominiali, il riscaldamento è fatto con una pompa di calore trifase.
L'amministratore mi chiede di sostituire i magnetotermici e differenziali di tipo AC con altrettanti di tipo A
Questo perché vi sono stati guasti alle pompe di calore.
Premesso che quando è stato realizzato l'impianto elettrico delle parti comuni, NON erano previste pompe di calore.
Non contesto la richiesta di inserire differenziali di tipo "A", ma non sono convinto che questo eviti i guasti alle schede elettroniche delle pompe di calore
Grazie
Pompa di calore e differenziali tipo A
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Anche io non vedo come un differenziale A invece che AC potrebbe ridurre le probabilità di guasto.
Unica cosa che mi viene in mente: AC (non perché è AC) interviene a sproposito e queste ripetute aperture con relative sovratensioni di manovra danneggiano la scheda.
Unica cosa che mi viene in mente: AC (non perché è AC) interviene a sproposito e queste ripetute aperture con relative sovratensioni di manovra danneggiano la scheda.
0
voti
Goofy ha scritto:Anche io non vedo come un differenziale A invece che AC potrebbe ridurre le probabilità di guasto.
Unica cosa che mi viene in mente: AC (non perché è AC) interviene a sproposito e queste ripetute aperture con relative sovratensioni di manovra danneggiano la scheda.
Giusta ipotesi, ma a quanto pare il guasto alle pompe di calore è successo durante un periodo di temporali
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
2
voti
Solito errore da persona inesperta (chi ti ha fatto la richiesta): pensa che il differenziale faccia da scaricatore di sovratensione.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
1
voti
ci vogliono gli spd, prova a spiegargli per bene la situazione
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 81 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)