Salve a tutti,
in un capitolato tecnico, per locali pubblico spettacolo (luogo MARCIO), mi trovo cavi sottotraccia del tipo FG17. Il progettista è fermo in questa scelta progettuale che comporta un aggravio di costo non indifferrente.
Ma non era sufficiente il FS17?
Cavo FG17 sotto traccia - locale pubblico spettacolo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
arien ha scritto:Salve a tutti,
in un capitolato tecnico, per locali pubblico spettacolo (luogo MARCIO), mi trovo cavi sottotraccia del tipo FG17. Il progettista è fermo in questa scelta progettuale che comporta un aggravio di costo non indifferrente.
Ma non era sufficiente il FS17?
Se è per questo, trattandosi di condutture incassate, bastava anche l'H07V-K 450/750 Eca.
Probabilmente ha utilizzato l'FG17 perché avendo l'isolamento in HEPR ha una maggiore portata Iz rispetto al FS17.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per la risposta. Circa alla portata del cavo chiederò chiarimenti al progettista.
Ho una seconda domanda.
I circuiti elettrici di potenza impiegano cavi a doppio isolamento FG16(O)M16 in canale lamiera acciaio zincato con coperchio - le calate di allacciamento avvengono con guida cavo in polimero.
Nel caso dei cavi unipolari, ove il PE è separato dalle altre anime, è possibile usare cavi FS17 oppure è obbligo sempre il FG17?
Grazie
Ho una seconda domanda.
I circuiti elettrici di potenza impiegano cavi a doppio isolamento FG16(O)M16 in canale lamiera acciaio zincato con coperchio - le calate di allacciamento avvengono con guida cavo in polimero.
Nel caso dei cavi unipolari, ove il PE è separato dalle altre anime, è possibile usare cavi FS17 oppure è obbligo sempre il FG17?
Grazie
0
voti
arien ha scritto:Grazie per la risposta. Circa alla portata del cavo chiederò chiarimenti al progettista.
Ho una seconda domanda.
I circuiti elettrici di potenza impiegano cavi a doppio isolamento FG16(O)M16 in canale lamiera acciaio zincato con coperchio - le calate di allacciamento avvengono con guida cavo in polimero.
Nel caso dei cavi unipolari, ove il PE è separato dalle altre anime, è possibile usare cavi FS17 oppure è obbligo sempre il FG17?
Grazie
Dal punto di vista della sicurezza elettrica va benissimo il PE anche in HO7V-K G/V o nudo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per la risposta. Quindi FS17 se ho capito va bene.
A questo punto mi chiedo quando Il PE in FG17 debba essere usato?
Io pensavo che essendo il PE posato all'interno del canale porta cavi assieme ad altri cavi, in caso di incendio compartecipi all'emissione di fumi densi e acidi (qualora non in FG17...).
Ha senso il mio ragionamento?
A questo punto mi chiedo quando Il PE in FG17 debba essere usato?
Io pensavo che essendo il PE posato all'interno del canale porta cavi assieme ad altri cavi, in caso di incendio compartecipi all'emissione di fumi densi e acidi (qualora non in FG17...).
Ha senso il mio ragionamento?
1
voti
arien ha scritto:Ha senso il mio ragionamento?
Sì, dal punto di vista della reazione al fuoco devi verificare le prestazioni richieste dal tecnico antincendio.
FG17-450/750 V ha reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
FS17-450/750 V ha reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
arien ha scritto:Mike
ho chiesto al tecnico antincendio incaricato. Gli ho posto la domanda.
Non sa neanche di cosa stiamo parlando...
Fantastico.
Allora non farti problemi nemmeno tu, conserva la risposta del tecnico qualora un domani qualcuno dovesse chiedertene conto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)