Messaggioda Foto Utentecrimail » 13 feb 2023, 20:00

Buonasera.
vorrei chiedervi un opinione riguardo l'installazione di una colonnina di ricarica per autovetture in una azienda.
Nello specifico, si vorrebbe installare la colonnina (modo 3) all'interno della proprietà/recinzione e "servire" l'auto dei propri clienti lasciata all'esterno su area di proprietà (anche se accessibile a chiunque).

L'abilitazione alla ricarica è unicamente a discrezione dell'azienda, quindi non è sempre attiva.

E' possibile ? Oppure c'è qualche "divieto"?

Grazie e buona serata
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Colonnina ricarica auto

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 feb 2023, 10:54

Il modo 3 è l'unico consentito per alimentare auto in ambienti pubblici in corrente alternata, per cui non vedo problemi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Colonnina ricarica auto

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 feb 2023, 12:07

ANche io non vedo problemi di sorta.

L'azienda potrà consegnare agli interessati una tessera RFID per l'abilitazione alla ricarica per esempio.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Colonnina ricarica auto

Messaggioda Foto Utentecrimail » 14 feb 2023, 18:38

Ottimo, grazie!