Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Frequenza danno tollerabile FT obbligatorio?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Frequenza danno tollerabile FT obbligatorio?

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 20 ott 2023, 11:05

Buongiorno a tutti,
per la valutazione del rischio da fulmini utilizzo il software della Dehn, che non considera la Guida CEI 81-29, ma solo le Norme CEI EN 62305.
Di conseguenza nei risultati finali non viene riportato il valore FT frequenza di danno tollerabile.
A me personalmente non è mai stato contestato quanto sopra descritto; secondo voi è una mancanza grave? potrebbero esserci contestazioni?
Ho già sentito lo studio tecnico della Dehn, ma mi hanno confermato che il loro software è fatto cosi, ed essendo richiesto solo dalla Guida, non è obbligatorio calcolare il valore FT.....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Frequenza danno tollerabile FT Obbligatorio?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 ott 2023, 11:31

TNE n.7/2020 esprime un'altra tesi (secondo me molto opinabile) per cui:
- se segui la CEI 64-8 sei in pratica sempre obbligato a installare SPD;
- per evitare l'installazione devi affidarti alle prescrizioni del CT 81;
- la guida 81-29 va tenuta in debita considerazione ...

- in caso di danni l'installatore potrebbe essere chiamato a rispondere (quindi meglio pararsi il culo)
- gli SPD in generale hanno un buon rapporto cosi/benefici
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Frequenza danno tollerabile FT Obbligatorio?

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 20 ott 2023, 11:44

Si ho letto anche io questo articolo di TNE; il problema è capire quanto sia effettivamente obbligatorio.... altrimenti mi conviene cambiare software e utilizzare per esempio Zeus.....
Vorrei avere dei pareri da parte di colleghi per sapere un po' la vostra esperienza in merito
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[4] Re: Frequenza danno tollerabile FT Obbligatorio?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 ott 2023, 14:08

Io seguo la strada TNE.

Ricordo questo (ma dovrei verificare):
1. Valutazione del rischio di una struttura esistente (non in occasione di modifiche all'impianto elettrico ma per esempio nell'ambito di una valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08).
Non considero la frequenza di danno (non avrebbe senso).
2. Valutazione del rischio parte della documentazione progettuale in occasione di nuovi impianti, trasformazioni, ecc.
Considero la frequenza di danno (che riporto sempre al valore massimo pari ad 1)

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Frequenza danno tollerabile FT Obbligatorio?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 ott 2023, 14:13

boobie80 ha scritto:altrimenti mi conviene cambiare software


Se il software ti calcola Ft puoi decidere se ignorarlo o no, se invece non fai il calcolo non hai possibilità di scelta.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Frequenza danno tollerabile FT Obbligatorio?

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ott 2023, 14:45

Siccome hanno visto che il rischio R4 non interessa a nessuno, ecco che si sono inventati l'FT per far entrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta. :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Frequenza danno tollerabile FT Obbligatorio?

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 20 ott 2023, 15:29

Danielex ha scritto:Io seguo la strada TNE.

Ricordo questo (ma dovrei verificare):
1. Valutazione del rischio di una struttura esistente (non in occasione di modifiche all'impianto elettrico ma per esempio nell'ambito di una valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08).
Non considero la frequenza di danno (non avrebbe senso).
2. Valutazione del rischio parte della documentazione progettuale in occasione di nuovi impianti, trasformazioni, ecc.
Considero la frequenza di danno (che riporto sempre al valore massimo pari ad 1)

O_/


Concordo con la tua soluzione.... ed è quello che di solito faccio io.... =D>
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[8] Re: Frequenza danno tollerabile FT Obbligatorio?

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 20 ott 2023, 15:29

Mike ha scritto:Siccome hanno visto che il rischio R4 non interessa a nessuno, ecco che si sono inventati l'FT per far entrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta. :mrgreen:


Quindi secondo te Mike, una valutazione del rischio da fulmini senza calcolo FT è contestabile?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[9] Re: Frequenza danno tollerabile FT Obbligatorio?

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 20 ott 2023, 15:35

Goofy ha scritto:
boobie80 ha scritto:altrimenti mi conviene cambiare software


Se il software ti calcola Ft puoi decidere se ignorarlo o no, se invece non fai il calcolo non hai possibilità di scelta.


Ma per ignorarlo dovrei farmi firmare una carta dal committente? forse è meglio
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[10] Re: Frequenza danno tollerabile FT Obbligatorio?

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 ott 2023, 17:41

boobie80 ha scritto:Quindi secondo te Mike, una valutazione del rischio da fulmini senza calcolo FT è contestabile?


Solo se il committente non ti ha esonerato di valutare il rischio R4
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti