[1] Sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 apr 2024, 18:25

buonasera ho un problema a casa mi spiego quando uso il forno e che ne so parte l'autoclave ho la pompa sommersa, le luci si abbassano, quasi si spengono e poi si riaccendono, penso sia un problema di sezione del cavo. volevo sapere il parere di qualcuno di voi e che sezione mi consigliate. la casa a un contatore da 5kw che dista circa 120 metri grazie
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[2] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 apr 2024, 19:05

Devi far sapere quanti Watt è il carico e i metri di linea. Visto ora mt120
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.717 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1797
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[3] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 apr 2024, 19:19

il carico io calcolerei 5 kW il massimo per non avere problemi
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[4] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 apr 2024, 19:20

StefanoSunda ha scritto:Devi far sapere quanti Watt è il carico e i metri di linea. Visto ora mt120

calcolerei 5kw il massimo visto che il contatore e da 5kw secondo te stefano il problema puo essere dovuto al cavo piccolo?
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[5] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 apr 2024, 19:23

Se il contratto è da 5kW bisogna considerare che può assorbire circa il 33% in più per 3 ore.
Stiamo larghi.... 7 kW di carico costante

La fornitura è monofase o trifase ?

Se monofase, direi almeno 16 mmq

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
1.720 2 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1783
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[6] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 apr 2024, 19:26

ThEnGi ha scritto:Se il contratto è da 5kW bisogna considerare che può assorbire circa il 33% in più per 3 ore.
Stiamo larghi.... 7 kW di carico costante

La fornitura è monofase o trifase ?

Se monofase, direi almeno 16 mmq

O_/


buonasera si si monofase secondo te e possibile il cavo piccolo la causa del problema? grazie
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[7] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 apr 2024, 19:28

La sezione attuale quanto è, per darci una spiegazione dell'abbassamento di tensione, da te segnalato.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.717 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1797
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[8] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 apr 2024, 19:29

Salvatoregu ha scritto:buonasera si si monofase secondo te e possibile il cavo piccolo la causa del problema?


Pultroppo non sono chiaroveggente e non posso effettuare le misurazioni a distanza :mrgreen:

Puoi metterti con un tester e simulare l'accensione contemporanea di più utenze e vedere come si comporta la tensione, tieni conto che i tester economici non sono velocissimi ad eseguire le misurazioni.
Tieni conto che un motore in fase di spunto assorbe una corrente anche 20 volte la nominale, peciò si potrebbe essere.

La sezione attuale del cavo quanto è ? Edit: Preceduto da Foto UtenteStefanoSunda :ok:

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
1.720 2 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1783
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[9] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 25 apr 2024, 19:35

la sezione attuale e da 6mm. e già venuta ENEL e a monitorato il contatore per 10 giorni e hanno escluso problemi causati da loro grazie
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[10] Re: sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 apr 2024, 19:37

Quella sezione è giustà per circa 3 kW di assorbimento a quella distanza, anche se non fosse lui il colpevole va sicuramente aumentato di sezione :ok:
Per tua sfortuna la linea è lunga :evil: