magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[1] magnetotermico
Se si usa un magnetotermico per proteggere un cavo dalle sovracorrenti le norme prevedono l'obbligatorietà della verifica di intervento del relé magnetico per la minima corrente di cortocircuito?
-

michelantonio
0 2 - Messaggi: 1
- Iscritto il: 11 mar 2005, 18:37
0
voti
[2] magnetotermico
Ai fini della protezione contro le sovracorrenti la norma CEI 64-8/533.3 prevede che si tenga conto anche della corrente minima di cortocircuito. Più precisamente (anche con riferimento al commento al suddetto articolo e a CEI 64-8/434.3.2) la norma prescrive che la sollecitazione termica prodotta da sovracorrenti di valore compreso tra la minima e la massima corrente di cortocircuito sia tollerabile dal cavo. Trattasi di effettuare un confronto tra l'integrale di Joule dell'interruttore e quello del cavo e purché tale confronto abbia esito positivo l'intervento del relé magnetico per la minima corrente di cortocircuito potrebbe non essere necessario.
Paolo Moroni
Paolo Moroni
-

Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 97
- Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
- Località: Olgiate O. (Va)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)