Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

magnetotermico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] magnetotermico

Messaggioda Foto Utentemichelantonio » 11 mar 2005, 18:48

Se si usa un magnetotermico per proteggere un cavo dalle sovracorrenti le norme prevedono l'obbligatorietà della verifica di intervento del relé magnetico per la minima corrente di cortocircuito?
Avatar utente
Foto Utentemichelantonio
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 11 mar 2005, 18:37

0
voti

[2] magnetotermico

Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 14 mar 2005, 0:13

Ai fini della protezione contro le sovracorrenti la norma CEI 64-8/533.3 prevede che si tenga conto anche della corrente minima di cortocircuito. Più precisamente (anche con riferimento al commento al suddetto articolo e a CEI 64-8/434.3.2) la norma prescrive che la sollecitazione termica prodotta da sovracorrenti di valore compreso tra la minima e la massima corrente di cortocircuito sia tollerabile dal cavo. Trattasi di effettuare un confronto tra l'integrale di Joule dell'interruttore e quello del cavo e purché tale confronto abbia esito positivo l'intervento del relé magnetico per la minima corrente di cortocircuito potrebbe non essere necessario.

Paolo Moroni
Avatar utente
Foto UtentePaolo Moroni
315 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
Località: Olgiate O. (Va)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti