Messaggioda Foto Utentecrimail » 15 ott 2024, 10:00

Buongiorno a tutti.
Ho un dubbio sull'attivazione contemporanea dei trasformatori in una cabina MT a 15kV.

La norma CEI 0-16 dice che non devo energizzare contemporaneamente più di tre trasformatori da 1600kVA.
Facendo due conti:
- Ogni trasformatore ha corrente nominale primaria di 61,6A.
- La corrente di energizzazione è stimata in nove volte la corrente nominale, quindi 554,4A ciascuno, per un totale di 1663A circa.
- Il transitorio di energizzazione dura complessivamente 0,4 secondi.

La protezione I>> è tarabile con un massimo di 250A e un tempo di intervento complessivo di 0,5s.
La protezione I>>> è tarata a 600A con un tempo di intervento complessivo di 0,12s.

Con questi valori, la protezione I>>> dovrebbe scattare.
Quindi non potrei mai avere 3x1600 in attivazione contemporanea.
Sbaglio qualcosa nel mio ragionamento?

Un'ultima curiosità:
come tarate, di solito la I>>? Se la corrente nominale del trafo è 61,6A, voi state "vicini" a questo valore (per.es. 70A), oppure state più "larghi"?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

2
voti

[2] Re: Coordinamento protezione MT e trasformatori

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 ott 2024, 18:55

La guida CEI 99-4 (ex CEI 11-35) ci dice che il valore della soglia 50 (istantanea) per essere sicuri di non avere scatti intempestivi deve essere al di sopra 0.7 la corrente di picco della corrente di inserzione, per il valore della soglia 51 (quella a 0.5 secondi) si fa riferimento a un metodo approssimativo illustrato nell’allegato F di detta guida. Le due prescrizioni sopra citate sono molto cautelative, ovvero con valori anche molto più bassi di quelli determinati secondo tali direttive la protezione non scatta (si attiva la soglia di start del relè con relativa segnalazione ma non il trip). Ma in ogni caso se vogliamo attenerci a tali regole c’è sempre la possibilità di attivare la ritenuta di seconda armonica sulle soglie che riteniamo critiche per evitare scatti intempestivi all’energizzazione dei trafo (che come scrivevo sono molto più rari di quel che si pensa, anche in presenza di potenze nominali importanti ). Nel caso di un trafo si deve temere assai di più lo scatto intempestivo per la soglia I>> piuttosto che quella I>>>, con un trafo con corrente nominale 61.6 ampere impostare la soglia a 70ampere con ritardo di 0.43 secondi significa avere buone probabilità di scatto all’inserzione. Per i fini che ha detta soglia (proteggere il trafo per un cto cto al secondario entro i 2 secondi) si può tranquillamente in questo caso impostare un valore al doppio della corrente nominale , tanto la corrente di cto cto minima riportata al primario è sicuramente molto maggiore
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Coordinamento protezione MT e trasformatori

Messaggioda Foto Utentecrimail » 16 ott 2024, 10:37

Grazie Massimo.
Approfondirò meglio la 99-4 anche sulla base delle tue considerazioni.
Grazie ancora