[1] Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 dic 2024, 10:05

Salve a tutti,
in un grande ufficio con 22 postazioni computer è presente un quadro principale con un interruttore magnetotermico da 32A trifase , che alimenta 5 quadri secondari distribuiti sulle pareti dell'ufficio, ognuno di questi quadri secondari ha un interruttore generale da 20/25 Ampere curva C e alimenta alcuni blocchi-prese, protetti singolarmente da MT da 16A.


Nel quadro principale sono presenti anche MTD illuminazione e linee dedicate ad alcuni piccoli macchinari e dispositivi che al momento non ritengo rilevanti.

Nel quadro che alimenta le 8 workstation (più un grande televisore), scatta quasi sempre il magnetico quando, la mattina, viene tirato sù l'interruttore generale. L'anno scorso è stato sostituto il vecchio C20 con un C25, ma senza risolvere il problema. Voi che corrente di spunto considerate quando sono presenti molti alimentatori da computer fisso?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[2] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 dic 2024, 10:41

Sicuramente non piccola, hai tanti trasformatori.
Comunque abbiamo
22 * x < 10*32
ma
8 * x > 10*25
Allora i PC non sono tutti uguali? o c'è qualche anomalia.
Più che aumentare la corrente nominale forse passare a curva D aiuterebbe?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 dic 2024, 10:46

Ho disegnato lo schema con poca cura, il C32 generale è trifase e evidentemente i carichi sono ben distribuiti tra le tre fasi, perché questo non scatta
Il problema è in uno dei quadri secondari, particolarmente "pieno"
I computer sono tutti uguali, ma non so la potenza perché non c'è scritta (non sono alimentatori normali, sono alti e stretti), mi posso informare
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[4] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 dic 2024, 10:56

Avevi scritto tutto, sono io che non ho letto bene.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[5] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 dic 2024, 11:43

Ma il differenziale da 30 mA sei sicuro che funzioni? :mrgreen: (scherzo)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[6] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 dic 2024, 12:56

Gli alim da PC hanno anche loro un grande problema con la corrente di picco in fase di accensione .
Anche gli alim dei monitor non sono da meno.
Quindi 22 postazioni sono 44 alim switching da accendere contemporaneamente.
Si potrebbe fare in modo che, con alcuni relè ritardati di qualche secondo, le diverse zone degli uffici vengano alimentate non contemporaneamente .
Altrimenti in questa discussione si era parlato del sistema ad NTC che funziona ugualmente bene.
viewtopic.php?f=18&t=91316#p982424
Cambiare il magnetotermico secondo me non è la vera soluzione.
Naturalmente in alternativa si potrebbe suddividere la linea della postazione con 8 PC creandone due da 4.

Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

2
voti

[7] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto Utenteoiram1723 » 20 dic 2024, 12:59

Ciascun PC dovrà essere dotato di ciabatta con interruttore e la sera dovranno essere spenti. La mattina successiva ciascun operatore accenderà singolarmente il proprio PC e tutto funziona.
Avatar utente
Foto Utenteoiram1723
30 1 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 23 ott 2022, 10:57

0
voti

[8] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 dic 2024, 15:39

Grazie a tutti per le risposte
Alcuni computer hanno anche due monitor

Generalmente, quando avete una somma di alimentatori switching di potenza rilevante, quanto stimate la corrente di picco, maggiore di 10 In ?
È normale che 8 computer + monitor facciano scattare il magnetico di un C25 ?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[9] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 dic 2024, 15:57

SediciAmpere ha scritto:Generalmente, quando avete una somma di alimentatori switching di potenza rilevante, quanto stimate la corrente di picco, maggiore di 10 In ?

Il circuito in ingresso ad un alimentatore per PC non è molto diverso da quello di un driver per LED.
Questi ultimi, visto che spesso vengono usati in gran numero controllati tutti dallo stesso interruttore (per esempio in un supermercato) specificano bene la corrente di picco.

Vedi per esempio qui a pagina 6:
https://www.lighting.philips.com/api/as ... 33_sXt.pdf
E qui con una spiegazione piú dettagliata, pagina 21-22:
https://www.docs.lighting.philips.com/e ... -guide.pdf

Puoi usare queste informazioni per farti un'idea delle grandezze in gioco.

È normale che 8 computer + monitor facciano scattare il magnetico di un C25 ?

Io mi chiedo piuttosto se è normale usare il magnetotermico per staccare tutti i PC tutte le sere. Che razza di operazione da ghetto è mai questa?

Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5599
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[10] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 dic 2024, 15:59

boiler ha scritto:Io mi chiedo piuttosto se è normale usare il magnetotermico per staccare tutti i PC tutte le sere. Che razza di operazione da ghetto è mai questa?