Per essere a norma e per non rischiare surriscaldamenti, su di un corrugato sottotraccia da 20 o da 25mm ci possono passare 2 cavi unipolari singoli fase e neutro + 1 cavo gialloverde? Tutti da 6mmq, quelli di diametro 4.7mm della baldassari per capirci h07v2-k.
I cavi sono collegati ad un carico che assorbe massimo 22A anche per diverse ore.
Corrugato da 20 e 25mm quanti cavi da 6mmq ci possono stare?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
Fai un disegno in scala con i tre conduttori il più "attaccati" possibile (a trifoglio).
Disegni la circonferenza più piccola che li racchiude (circonferenza circoscritta) e ne misuri il diametro.
Moltiplichi il diametro per 1,5 e ottieni il valore minimo del diametro interno del tubo indicato dalla 64-8.
P.S. quanto sopra è per garantire la sfilabilità dei cavi.
Per quanto riguarda il "surriscaldamento" non è influenzato dalle dimensioni del tubo ma solo dal carico e dal numero dei circuiti, oltre che dalle condizioni all'esterno del tubo.
Disegni la circonferenza più piccola che li racchiude (circonferenza circoscritta) e ne misuri il diametro.
Moltiplichi il diametro per 1,5 e ottieni il valore minimo del diametro interno del tubo indicato dalla 64-8.
P.S. quanto sopra è per garantire la sfilabilità dei cavi.
Per quanto riguarda il "surriscaldamento" non è influenzato dalle dimensioni del tubo ma solo dal carico e dal numero dei circuiti, oltre che dalle condizioni all'esterno del tubo.
0
voti
Gentilissimo grazie. Immagino comunque che 22A su cavi singoli unipolari da 6mmq sottotraccia, sul massetto, stiano comunque bene dal punti di vista delle temperature. Da scheda tecnica la portata di tali cavi, è molto più alta. Non esistono tabelle o qualche regolamento per la questione del surriscaldamento?
0
voti
Il surriscaldamento c'è se la portata del cavo è inferiore alla corrente che transita.
La portata dipende da vari fattori.
In rete trovi vari strumenti per valutare la portata, ad esempio:
https://www.cablesproject.com/CP/
La portata dipende da vari fattori.
In rete trovi vari strumenti per valutare la portata, ad esempio:
https://www.cablesproject.com/CP/
0
voti
Grazie mille. Ho fatto un test e su corrugato isolato con 30gradi di temperatura , 5kW producono un aumento di 4 gradi. Non so come valutare il risultato.
0
voti
Vedi che hai una portata di 34 A e una corrente di impiego di poco inferiore a 25 A, se il fattore di potenza è 0,9.
La portata è stata valutata con possa "in parete isolante" che è una condizione particolarmente severa.
0
voti
Goofy ha scritto:In teoria da norma puoi arrivare a una temperatura massima del cavo di 70°C
Attenzione che non hai 3 conduttori in parallelo ma solo uno.
In che senso? Fase + neutro + terra non sono 3 conduttori in parallelo.
0
voti
Goofy ha scritto:
Vedi che hai una portata di 34 A e una corrente di impiego di poco inferiore a 25 A, se il fattore di potenza è 0,9.
La portata è stata valutata con possa "in parete isolante" che è una condizione particolarmente severa.
Ho scelto quella condizione più severa a favore di sicurezza. il corrugato è sotto il pavimento.
0
voti
3 conduttori in parallelo significa che hai 3 conduttori da 6 mm² per la fase e 3 per il neutro, collegati insieme (i tre della fase fra di loro, i tre del neutro fra di loro) nei punti iniziali e finali. Il conduttore di protezione non conta perché non porta corrente se non quella di dispersione.
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)