Messaggioda Foto Utentethekant » 21 gen 2025, 12:27

Buongiorno, in un locale ATEX è previsto un impianto di illuminazione con punti di comando e plafoniere ATEX con caratteristiche adatte alle zone classificate.
Nell'eventualità che l'impianto di illuminazione necessiti di apparecchiature non ATEX, è sufficiente inserirle all'interno di custodie ATEX (ovviamente provviste di pressacavi ATEX) o ciò non è sufficiente?
Ad esempio il modulo di interfaccia KNX può essere inserito nella scatola del pulsante di comando che è ATEX?
Un alimentatore DALI esterno alla plafoniera può essere inserito in una cassetta di derivazione ATEX?
Ringrazio anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[2] Re: Impianto illuminazione in zona atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 gen 2025, 19:56

Per i sistemi elettronici puoi scegliere tra il sistema a sicurezza intrinseca ia o ib e quindi non servono custodie antideflagranti in modalità Ex-d o Ex-e. Viceversa devi usare custodie idonee con relativi accessori e comunque da leggere bene le istruzioni della costruzione utilizzata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Impianto illuminazione in zona ATEX

Messaggioda Foto Utentethekant » 24 gen 2025, 11:43

Grazie del riscontro e della spiegazione.