[1] Prese per ricarica muletti

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 18 feb 2025, 14:55

Buongiorno a tutti, volevo una conferma da voi...
Nella classificazione zone rischio di esplosione di un locale per ricarica muletti, eseguita da altro tecnico, si dice che la ventilazione naturale è sufficiente per azzerare il rischio di esplosione e poi correttamente, come indicato dalla Norma CEI EN 62485-3, indica una zona 1 con raggio 0,5 m intorno al pacco batterie (la norma in verità parla di 0,5 m dallo sfiato delle batterie). nella relazione poi però il tecnico richiede che le prese di alimentazione dei muletti siano adatti per installazione in zone ATEX di tipo 1.
Questo mi sembra eccessivo, di solito in questi casi, le prese di alimentazione potrebbero essere ordinarie, o al massimo per una maggior sicurezza prese per Zona 2 (la palazzoli a catalogo per esempio non ha nemmeno prese CEE per zona 1).
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Prese per ricarica muletti

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 feb 2025, 15:16

Concordo, prescrizione assurda, fatta da chi probabilmente non sa cos'è un impianto antideflagrante. Oltre al fatto che un impianto atex in categoria 1 e 2 deve essere denunciato nel portale CIVA e soggetto a omologazione (non basta la DICO).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Prese per ricarica muletti

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 19 feb 2025, 14:56

Grazie Mike della conferna! :ok: