[1] CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteFeWatt » 26 feb 2025, 17:51

Buongiorno

con FAQ del 25/2/2025 il CT82 del CEI , visto che negli impianti FV installati dal 1 novembre 2024 è obbligatorio l'isolamento doppio delle condutture lato CC, ha chiarito che in caso di tensione di servizio>1125V il cavo H1Z2Z2-K non basta più ma occorre incanalare/intubare rispondenti alla serie CEI EN 50085 o alla serie CEI EN 61386.

Cosa ne pensate?
Se vi è capitato che tipo di canali o tubazioni usate?
Grazie
Allegati
FAQ_CT82_Cavi FV_25_02_2025.pdf
FAQ CT82 CAVI DOPPIO ISOLAMENTO LATO CC
(75.57 KiB) Scaricato 313 volte
Avatar utente
Foto UtenteFeWatt
5 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 23 apr 2013, 7:08

0
voti

[2] Re: CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovolta

Messaggioda Foto Utenteroger1 » 6 mar 2025, 19:00

seguo con interesse
Avatar utente
Foto Utenteroger1
8 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 29 set 2024, 13:50

0
voti

[3] Re: CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovolta

Messaggioda Foto Utenteiemai » 7 mar 2025, 17:02

seguo
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

0
voti

[4] Re: CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovolta

Messaggioda Foto Utenteroger1 » 11 mar 2025, 0:05

comunque per il momento, evitare di raggiungere quelle tensioni quando si progetta la stringa
Avatar utente
Foto Utenteroger1
8 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 29 set 2024, 13:50

0
voti

[5] Re: CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovolta

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 mar 2025, 14:00

Per me non cambia nulla, ho sempre utilizzato il doppio isolamento quale misura di protezione in cc ed ho sempre fatto il ragionamento sulle tensioni nominali.

Nei rari casi nei quali supero i 1125 V prevedo la posa in tubazione.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovolta

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 mar 2025, 16:39

Seguo, Buona Giornata

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[7] Re: CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovolta

Messaggioda Foto UtenteFeWatt » 14 mar 2025, 11:06

Buongiorno

ho provato a fare una disamina qualitativa delle soluzioni in merito alle tubazioni/canalizzazioni idonee all'uso , utili ad isolare i cavi di stringa per i grandi impianti 1500V.
Tutte le soluzioni presentano criticità rispetto al problema dell'isolamento nei raccordi e nei cambi direzione e accessori per le derivazioni. Inoltre non ho una soluzione a come proteggere il connettore (sia verso la stringa sia verso l'inverter)

[list=]tubazione rigida in poliolefina, EN61386 OK, con caratteristiche isolamento OK, Tmax:105°C OK, resistente UV, criticità nei raccordi e derivazioni (uso cassette?) KO, costo OK, posa OK
guaina poliammide 6, EN50085 OK, con caratteristiche isolamento OK , Tmax:120°C OK, resistente UV, criticità nei raccordi e derivazioni (uso cassette?) KO, difficoltà infilaggio per effetto molla KO, costo OK, posa KO
canalizzazioni PVC, EN61386, con caratteristiche isolamento OK , Tmax:60°C KO, resistente UV, criticità nei raccordi (quando devo tagliare come sigillo?) e derivazioni, costo OK, posa OK
canalizzazioni VTR, EN61386, con caratteristiche isolamento OK , Tmax:120°C OK, resistente UV, criticità nei raccordi (quando devo tagliare come sigillo?) e derivazioni, costo KO, posa OK[/list]

Aspetto vs considerazioni
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFeWatt
5 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 23 apr 2013, 7:08

0
voti

[8] Re: CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovolta

Messaggioda Foto UtenteBTSplus » 18 mar 2025, 10:54

Buongiorno. Mi unisco alle perplessità manifestate circa la realizzazione del doppio isolamento su impianti FV con tensione superiore ai 1125 Vdc (tipicamente 1500Vdc con rete 800 Vac). Grazie a FeWatt per la precisa disamina delle possibili soluzioni e criticità. Aggiungo che nelle criticità di posa del canale (in VTR, che il PVC non dura), occorre tener presente che per garantire il doppio isolamento lo stesso dev'essere munito di coperchio rimovibile con attrezzo, che il fissaggio dev'essere senza parti metalliche lato interno canale, che vanno adeguatamente sigillati gli entra/esci (con conseguente formazione di condensa all'interno). Altra criticità alla realizzazione del doppio isolamento è senz'altro data dagli attraversamenti tra le vele: pur essendo il cavidotto certificato CEI EN 61386, non si può ignorare che data la posa interrata, l'ingresso di acqua non si può escludere, anzi è altamente probabile: questa situazione - secondo me - vanifica la ratio della norma e non può essere ignorata in fase progettuale.
Avatar utente
Foto UtenteBTSplus
0 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 18 mar 2025, 10:31

0
voti

[9] Re: CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovolta

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2025, 22:39

Mi sfugge qualcosa in tutti questi ragionamenti, verso cosa bisogna garantire il doppio isolamento? Presumo verso le masse. Di conseguenza mi preoccuperò di garantire il doppio isolamento in quei tratti dove c'è la possibilità di posarsi su superfici metalliche che possono diventare masse. Pertanto, se la mia conduttura perfettamente idonea per la posa all'esterno e all'aperto viene posata su delle superfici non metalliche non ho alcun bisogno di garantire il doppio isolamento qualora la tensione nominale superi i 1125V.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: CEI64-8 ed.9 obbligo doppio isolamento lato CC fotovolta

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 mar 2025, 9:33

L'osservazione di Foto UtenteMike mi sembra corretta.
Inoltre si possono sempre usare altri cavi, es. FG21M21 (ma attenzione al costruttore, alcuni sono 0,6/1kV).
Senza tralasciare che alcuni H1Z2Z2-k dovrebbero essere 1/1kV.
E per ultimo, come quando non esisteva ancora H1Z2Z2-k usare cavi 3kV.
Il tutto con l'accortezza dell'attestazione CPR se necessario.