Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Normativa trasformatore in cantiere

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utenteiemai » 7 mar 2025, 14:29

Buongiorno a tutti!
Devo prevedere una recinzione per un trasformatore MT/BT e relativo quadro BT, entrambi all'aperto, per un lavoro che si configura come "provvisorio", ossia come alimentazione provvisoria di cantiere.

Su lavori simili ho visto che usano le classiche transenne da cantiere edile in acciaio con rete a maglia quadrata.
E' regolare?
A quale norma fare riferimento ?
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

0
voti

[2] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utenteivano » 10 mar 2025, 19:51

essendo una cabina il progetto cosa dice?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

2
voti

[3] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 mar 2025, 10:43

ivano ha scritto:essendo una cabina il progetto cosa dice?


DM 37/08 Art. 10 comma 2
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[4] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utentepakk » 11 mar 2025, 12:06

Vedi anche:

CEI EN IEC 61936 "Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. e 1,5 kV in c.c."
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[5] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utenteivano » 11 mar 2025, 23:22

mike , scusa la domanda , quindi anche una cabina alimentata in media tensione anche se provvisoria non va progettata? e chi assicura che non ci siano pericoli soprattutto per quanto riguarda l'impianto di terra? posso capire se uno affitta una cabina prefabbricata nata per lo scopo , quindi gia' certificata dal produttore, ma pensare a un trasformatore messo in un campo crea dei dubbi a riguardo
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[6] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utenteiemai » 12 mar 2025, 10:56

ivano ha scritto:essendo una cabina il progetto cosa dice?

Provo a spiegare più in dettaglio:

esiste una cabina con dei quadri MT e BT.
I quadri MT devono essere smantellati e nelle more i quadri BT devono comunque essere mantenuti in servizio.
Per far questo, si usa un trasformatore e un quadro provvisorio di cantiere, entrambi posizionati all'esterno della cabina, che devono essere adeguatamente messi in sicurezza , come recinzione e messa a terra.

Da quanto ne so, il progetto deve essere redatto per verificare cadute di tensione, portate dei cavi, protezioni, etc., perché la fornitura in cantiere non è un semplice quadro di cantiere BT prefabbricato e certificato, ma una specie di cabina MT/BT all'aperto composta da cavi MT, cavi BT, trasformatore MT/BT e quadro BT.

Che tipo di recinzione usare? (in CEI EN IEC 61936 si parla di distanze e di grado di protezione IP2x, ma ho visto usare semplici reti a maglia 20x5)

Dovrà essere rilasciata la conformità al progetto?
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

1
voti

[7] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mar 2025, 11:07

ivano ha scritto:mike , scusa la domanda , quindi anche una cabina alimentata in media tensione anche se provvisoria non va progettata? e chi assicura che non ci siano pericoli soprattutto per quanto riguarda l'impianto di terra? posso capire se uno affitta una cabina prefabbricata nata per lo scopo , quindi gia' certificata dal produttore, ma pensare a un trasformatore messo in un campo crea dei dubbi a riguardo


Che un impianto di cantiere, di qualsiasi dimensione e alimentazione venga progettato non c'è alcun dubbio, solamente questo progetto non è richiesto per il rilascio della DICO ai sensi del DM 37/08 e questo ha una sua logica. Infatti, un cantiere è temporaneo e le soluzioni progettuali vengono gestite giorno per giorno nel cantiere da parte dell'installatore. Questo a dimostrazione che l'obbligo di progetto e del rilascio di una dichiarazione di conformità sono solo questioni puramente burocratiche, nelle sostanza conta solo il risultato che si ottiene. Un installatore competente non avrà alcun problema a gestire un lavoro del genere e assumersi la piena responsabilità di effettuare un lavoro a regola d'arte, ovvero secondo la Legge186/68, unica legge a mio avviso che ha senso rispettare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[8] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utentepakk » 12 mar 2025, 11:33

La norma anche tratta le installazioni all'aperto.
Ho sotto mano la "vecchia" CEI 11-1 ed erano indicati anche i requisiti per l'installazione all'aperto.
...come le dimensione e le distanze delle reti, le sicurezze meccaniche (serrature o attrezzi), cartellonistica ecc ecc
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[9] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mar 2025, 11:40

iemai ha scritto:Da quanto ne so, il progetto deve essere redatto per verificare cadute di tensione, portate dei cavi, protezioni, etc., perché la fornitura in cantiere non è un semplice quadro di cantiere BT prefabbricato e certificato, ma una specie di cabina MT/BT all'aperto composta da cavi MT, cavi BT, trasformatore MT/BT e quadro BT.

Il progetto va sempre fatto, è un'opera intellettuale che volendo può tradursi direttamente in un'esecuzione se la persona ne ha le competenze. Oggi siamo abituati a usare software che ti calcolano anche tre cifre dopo la virgola, quando erano sufficienti dei regoli e delle tabelle per ottenere il medesimo risultato e la stessa sicurezza.
iemai ha scritto:Che tipo di recinzione usare? (in CEI EN IEC 61936 si parla di distanze e di grado di protezione IP2x, ma ho visto usare semplici reti a maglia 20x5)

La maglia va benissimo se impedisce l'inserimento della mano o al raggiungimento delle parti attive.
iemai ha scritto:Dovrà essere rilasciata la conformità al progetto?

Il progetto non è obbligatorio, ma se c'è ovviamente va citato e l'opera dichiarata conforme al progetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utenteiemai » 14 mar 2025, 16:40

ok, grazie mille!
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti