Ciao a tutti,
allego foto del QE attuale, in precedenza era installato un SPD di TIPO2 della Schualt solo a protezione della generale servizi sprovvisto di fusibili come invece indicato da manuale.
Vorrei montare tutt'altro marchio sempre di TIPO2 con fusibile integrato in modo tale che se dovesse saltare il fusibile comunque garantisco la continuità sull'impianto a monte di tutto il QE.
Come protezione montante posto al -1 ho un magnetotermico da 6ka da 25A. Fornitura da 3.5kw
Cosa mi consigliate? Per quanto riguarda la terra ho la possibilità di fare entra ed esci in modo tale da azzerare la distanza con la cassetta elettrica (circa 3mt) dove arriva invece il cavo di terra principale.
Grazie
Consiglio su SPD di tipo 2
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Non è ben chiaro il discorso dei 3 m e della terra e del PE.
Se vuoi un parere dovresti fare uno schema di collegamento.
Per quanto riguarda l'entra esci (o connessione a V) sull'SPD lato alimentazione puoi anche valutare di mettere un fusibile nelle immediate vicinanze dell'SPD, fare l'entra esci sul fusibile e collegare corto il fusibile all'SPD.
Se vuoi un parere dovresti fare uno schema di collegamento.
Per quanto riguarda l'entra esci (o connessione a V) sull'SPD lato alimentazione puoi anche valutare di mettere un fusibile nelle immediate vicinanze dell'SPD, fare l'entra esci sul fusibile e collegare corto il fusibile all'SPD.
0
voti
Ciao,
riporto schema di collegamento del QE. Il puro Servizi è protetto dal protezione montante come da schema.
L'esigenza è quella di installare un SPD con fusibile o non integrato l'importante che quando mi salta la cartuccia l'impianto mi rimane operativo. Pensavo ad un DEHN , che modello consigliate? o altra marca? Non rispettando i 50cm tra QE e scatola elettrica effettuerò l'entra-esci in modo tale da azzerare le distanze.
Come secondo step ho intenzione di separare i circuiti su cucina installando dei magnetotermici per Forno-Frigo-Lavastoviglie-prese di servizio.
A questo punto utilizzerò lo stesso C16 che ora è comune a tutti per uno degli elettrodomestici ed acquisterò altri 3: frigo-lavastoviglie-prese servizio.
riporto schema di collegamento del QE. Il puro Servizi è protetto dal protezione montante come da schema.
L'esigenza è quella di installare un SPD con fusibile o non integrato l'importante che quando mi salta la cartuccia l'impianto mi rimane operativo. Pensavo ad un DEHN , che modello consigliate? o altra marca? Non rispettando i 50cm tra QE e scatola elettrica effettuerò l'entra-esci in modo tale da azzerare le distanze.
Come secondo step ho intenzione di separare i circuiti su cucina installando dei magnetotermici per Forno-Frigo-Lavastoviglie-prese di servizio.
A questo punto utilizzerò lo stesso C16 che ora è comune a tutti per uno degli elettrodomestici ed acquisterò altri 3: frigo-lavastoviglie-prese servizio.
Ultima modifica di
Franco012 il 28 mar 2025, 22:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio precedente.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio precedente.
0
voti
Lo scaricatore avrei intenzione di metterlo a monte di tutto il QE in quanto sarebbe protetto dal magnetotermico a protezione montante. L'arrivo della fase/neutro a monte dell'SPD e in uscita la terra entrante dal picchetto e in uscita quella che va alle terre dell'impianto
Ultima modifica di
Franco012 il 29 mar 2025, 2:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non serve citare integralmente il messaggio che precede. Il riferimento è ovvio.
Motivazione: Non serve citare integralmente il messaggio che precede. Il riferimento è ovvio.
0
voti
Per quanto riguarda la terra ho la possibilità di fare entra ed esci in modo tale da azzerare la distanza con la cassetta elettrica (circa 3mt) dove arriva invece il cavo di terra principale
Tu dici che il cavo montante dell'impianto di terra arriva alla cassetta di derivazione distante circa 3m dal quadro, sembra.
Quindi dovresti prolungarlo e farlo arrivare allo scaricatore e passare un altro cavo dallo scaricatore al nodo di terra.
Il difficile è far sì che il cavo montante di terra non passi vicino agli altri altrimenti per induzione ti ritrovi di nuovo sovratensioni indesiderate.
0
voti
Esattamente, proprio così. Il cavo di terra arriva dal montante in tubo dedicato ed arriva nella cassetta di derivazione dove ho altri circuiti. Successivamente dovrò prolungarlo con stessa sezione fino allo scaricatore , dovrei non aver problemi a passarlo in un tubo dedicato fino al quadro.
Solo che l'uscita dell'SPD che va alle terre poi passerà in un tubo dove avrò fasi e neutri di altri circuiti, ma questo non credo sia un problema, giusto?
Solo che l'uscita dell'SPD che va alle terre poi passerà in un tubo dove avrò fasi e neutri di altri circuiti, ma questo non credo sia un problema, giusto?
Ultima modifica di
Franco012 il 29 mar 2025, 2:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non serve citare integralmente il messaggio che precede.
Motivazione: Non serve citare integralmente il messaggio che precede.
0
voti
Che modello consigli? Con fusibile integrato o anche esterno va bene importante che rimanga su l'impianto
Ultima modifica di
Franco012 il 29 mar 2025, 2:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione.
Motivazione: Eliminata citazione.
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)