vorrei chiedere un chiarimento in merito alla destinazione d'uso di una centrale idroelettrica in quanto dovrei sostituire il trasformatore MT/BT in olio (c'è solo questo) da 2500kVA.
L'edificio è tutto destinato a questo scopo (no uffici, no spogliatoi, etc.) e vicino non ci sono altri edifici.
I miei dubbi sono:
1) Le centrali idroelettriche hanno destinazione d'uso "Immobili destinati a centrali idroelettrche" e categoria catastale "D/1 Opifici". Queste possono essere realizzate in un edificio con ambiente unico, quindi locale turbine idrauliche-quadri-trasformatore tutto nello stesso locale, o con ambienti separati, un locale per le turbine idrauliche ed uno con i quadri-trasformatore, etc. Quando i locali sono separati, è facile identificare i limiti della cabina elettrica. Ma quando l'ambiente è unico si può dire che la cabina elettrica, per quanto concerne la normativa elettrica ed antincenndio, è tutto l'edificio (dove quindi coesistono trasformatori e turbinbe idrauliche)?
2) A livello di normativa antincendio, dal momento che il trafo ha volume di olio >1m^3, normalmente è attività soggetta a prevenzione incendi. Questo vale anche per le centrali idroelettriche, oppure no? Dato che il dm 15 luglio 2014 parla di macchine elettriche installate in locali inseriti in volumetria di un altro fabbricato destinato ad altro uso. Quando qui l'uso è unico.
3) Essendo una sostituzione per vetustità, ed i due trafi hanno pari volume d'olio, devo seguire le regole tecniche delle macchine esistenti o delle nuove installazioni? Si fa riferimento alla macchina e non all'edificio in teoria.
4) In linea generale quanto va bene avere, ad esempio trafi in resina o quadri MT con grado IP30, in prossimità di turbine idrauliche? perché i quadri BT si possono fare IP55, ma le celle MT sono IP30/31 ed i trafi se scopartimentati poi si surriscaldano. Come si può risolvere il problema?
Grazie mille in anticipo


Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)