Buongiorno,
un progettista ha previsto un quadro elettrico in cui all'interno sono previste parti a 230 V, parti a 24 V e 10V le quali afferiscono al sistema di regolazione automatica in un impianto (sono presenti dei PLC per il controllo climatico di alcune aree).
In progetto non sono previste delle segregazioni.
Fermo restando che il concetto di segregazione è più legato a questioni di continuità del servizio per ragioni manutentive, mi chiedo se anche in questo caso non sarebbe stato opportuno segregare la parte a servizio delle correnti forti piuttosto che deboli? in questo modo ho promiscuità, nella stessa sezione di parti a tensione 230V e parti a 24 V / 10 V...
Grazie
Segregazione quadro - correnti forti e deboli
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Correnti forti e deboli?
Penso che ti voglia riferire alla separazione fra bassa e bassissima tensione.
Le opportunità vanno valutate, l'obbligo è quello che i circuiti siano opportunamente isolati.
Penso che ti voglia riferire alla separazione fra bassa e bassissima tensione.
Le opportunità vanno valutate, l'obbligo è quello che i circuiti siano opportunamente isolati.
0
voti
Dalle mie parti, si chiamano talvolta così..
Correnti forti (230V) 24 10V (correnti deboli).
Cosa intendi per opportunamente isolati?
In teoria oltre a circuiti hai anche componenti, parti elettriche collegate, giunzioni ai morsetti, ecc).
Correnti forti (230V) 24 10V (correnti deboli).
Cosa intendi per opportunamente isolati?
In teoria oltre a circuiti hai anche componenti, parti elettriche collegate, giunzioni ai morsetti, ecc).
0
voti
Bisogna entrare nel dettaglio del pannello ma in linea di massima non è strettamente necessario segregare i segnali, purchè i cavi abbiamo un isolamento adeguato rispetto alla massima tensione prevista come ti ha già scritto
Goofy.
Questo a livello di sicurezza elettrica, a livello di segnali si cerca di evitare di mettere i segnali vicini alla potenza per ridurre le interferenze.
Questo a livello di sicurezza elettrica, a livello di segnali si cerca di evitare di mettere i segnali vicini alla potenza per ridurre le interferenze.
1
voti
in svizzera dove vengono usati certi termini con il termine correnti forti si indicano alta e media tensione , con corrente debole la bassa tensione. da noi certi termini non vengono usati.
a volte tra gli scompartimenti dei quadri di macchina vengono messi dei separatori metallici per ridurre i disturbi irradiati da talune apparecchiature, niente a che vedere con la tensione di funzionamento che ricade comunque
nel campo della bassa tensione. ovviamente ( come gia' detto sopra ) i cavi devono essere adeguati al livello di tensione maggiore. x arien : cosa sarebbero le esigenze manutentive? chi opera in tensione in impianti alimentati in bassa tensione, sa bene come operare in sicurezza. diverso sarebbe il caso di quadri alimentati in media tensione , che normalmente si trovano nelle cabine elettriche e che in ogni caso devono essere disalimentati e messi a terra per poter lavorare sui circuiti , a meno che siano compartimentati. e che non ci siano possibilita' di contatti accidentali per gli operatori, ma questo non rigurda di certo i quadri bordo macchina o i quadri come quello descritto nel post
a volte tra gli scompartimenti dei quadri di macchina vengono messi dei separatori metallici per ridurre i disturbi irradiati da talune apparecchiature, niente a che vedere con la tensione di funzionamento che ricade comunque
nel campo della bassa tensione. ovviamente ( come gia' detto sopra ) i cavi devono essere adeguati al livello di tensione maggiore. x arien : cosa sarebbero le esigenze manutentive? chi opera in tensione in impianti alimentati in bassa tensione, sa bene come operare in sicurezza. diverso sarebbe il caso di quadri alimentati in media tensione , che normalmente si trovano nelle cabine elettriche e che in ogni caso devono essere disalimentati e messi a terra per poter lavorare sui circuiti , a meno che siano compartimentati. e che non ci siano possibilita' di contatti accidentali per gli operatori, ma questo non rigurda di certo i quadri bordo macchina o i quadri come quello descritto nel post
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)