Premetto che l’abbiamo già trovato così, e non è una sorpresa visto che molte cose qui sono state fatte un po' a sentimento (spero non da elettricisti
Ho una fornitura da 3,3 kW, subito sotto il contatore c’è un magnetot. Da 20 A (con un altro che alimenta altro),e da questo continua la montante da 6 mm2 per circa 15/20 m fino al quadro “intermedio”. Prima di entrare nel quadro la linea si suddivide e va al quadro del piano inferiore (con i suoi relativi magnetot. e 1 differenziale) con una linea da 6 mm2 (senza interruttori in mezzo). L’altra parte della linea va nel quadro intermedio, formato da un diff. puro 25 A come generale, seguito a valle da 3 magnetot. da 10 A.
2 di questi alimentano prese/luci di cantina e giardino (come ambienti separati, quindi prese e luci insieme (altra genialata
Può essere che sia anche per questo che quando si attivano le pompe, ci sia un “effetto dimmer” sulle luci di casa, anche al piano inf. che non è direttamente coinvolto?
Io avrei già in mente forse come rifarlo, voi avreste idee/suggerimento in merito? (anche in vista di una futura installazione di spd, che potrei anche mettere al momento del rifare il QE, visto che proprio lì c'è il nodo di terra)
Grazie!

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)