Buon pomeriggio, avrei un quesito,
carico da alimentare trifase senza neutro, presa a Muro 3P+E non disponibile ma disponibile 3P+N+E.
Ci sono controindicazioni normative esplicite nell'usare (anche se non e' bello) una spina 3P+N+E per alimentare il carico?
Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
La presa 3p+n è sempre da 16A , oppure è da 32 A ?
Spesso le prese trifase col neutro sono da 32A, in questo caso eviterei di cambiare la spina al carico, ma consiglio di aggiungere un quadretto con presa e spina adatte
Spesso le prese trifase col neutro sono da 32A, in questo caso eviterei di cambiare la spina al carico, ma consiglio di aggiungere un quadretto con presa e spina adatte
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
-1
voti
Per rispondere alla tua domanda, è necessario comprendere prima il contesto in cui si intende utilizzare una spina 3P+N+E, ossia trifase con neutro e messa a terra. Bisogna considerare la destinazione d'uso, la potenza impegnata, i requisiti di sicurezza e le normative specifiche per l'ambiente e il tipo di installazione.
La spina 3P+N+E è comunemente utilizzata negli impianti elettrici civili e industriali per carichi trifase che richiedono anche il neutro. L'utilizzo di questo tipo di collegamento deve seguire le indicazioni delle normative vigenti relative agli impianti elettrici.
La norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione" fornisce le linee guida per la realizzazione di impianti elettrici sicuri ed efficienti, e deve essere considerata come riferimento per qualsiasi installazione che preveda l'utilizzo di spine e prese.
Nel dettaglio, la norma specifica che:
La scelta degli apparecchi di connessione deve essere appropriata in base alla corrente nominale necessaria, al tipo di utilizzo e all'ambiente di installazione (CEI 64-8, Sezione 534 "Dispositivi di presa di corrente e spine").
La corretta installazione deve garantire la sicurezza per le persone, la protezione contro contatti diretti e indiretti, e la continuità di servizio in base alle condizioni d'uso previste (CEI 64-8, Sezione 410 "Protezione per sicurezza").
Viene inoltre richiamata la necessità di rispettare l'ordinamento dei conduttori e la corretta connessione dei morsetti, ivi compresa la messa a terra (CEI 64-8, Varie sezioni relative all'installazione).
Non vi sono controindicazioni normative all'utilizzo di una spina 3P+N+E, purché sia utilizzata in maniera appropriata al tipo di carico ed impianto:
Verifica il carico effettivo e scegli una spina e presa della corretta portata in corrente.
Installa le prese e le spine in ambienti compatibili con il loro grado di protezione (IP).
Assicurati che le spine e le prese siano installate da personale competente e nel rispetto delle normative vigenti, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza nei lavori elettrici (CEI 11-27)
La spina 3P+N+E è comunemente utilizzata negli impianti elettrici civili e industriali per carichi trifase che richiedono anche il neutro. L'utilizzo di questo tipo di collegamento deve seguire le indicazioni delle normative vigenti relative agli impianti elettrici.
La norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione" fornisce le linee guida per la realizzazione di impianti elettrici sicuri ed efficienti, e deve essere considerata come riferimento per qualsiasi installazione che preveda l'utilizzo di spine e prese.
Nel dettaglio, la norma specifica che:
La scelta degli apparecchi di connessione deve essere appropriata in base alla corrente nominale necessaria, al tipo di utilizzo e all'ambiente di installazione (CEI 64-8, Sezione 534 "Dispositivi di presa di corrente e spine").
La corretta installazione deve garantire la sicurezza per le persone, la protezione contro contatti diretti e indiretti, e la continuità di servizio in base alle condizioni d'uso previste (CEI 64-8, Sezione 410 "Protezione per sicurezza").
Viene inoltre richiamata la necessità di rispettare l'ordinamento dei conduttori e la corretta connessione dei morsetti, ivi compresa la messa a terra (CEI 64-8, Varie sezioni relative all'installazione).
Non vi sono controindicazioni normative all'utilizzo di una spina 3P+N+E, purché sia utilizzata in maniera appropriata al tipo di carico ed impianto:
Verifica il carico effettivo e scegli una spina e presa della corretta portata in corrente.
Installa le prese e le spine in ambienti compatibili con il loro grado di protezione (IP).
Assicurati che le spine e le prese siano installate da personale competente e nel rispetto delle normative vigenti, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza nei lavori elettrici (CEI 11-27)
0
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:carico da alimentare trifase senza neutro, presa a Muro 3P+E non disponibile ma disponibile 3P+N+E.
Puoi collegare un cavo quadripolare ad una spina pentapolare, lasciando il capo del neutro non connesso.
È buona norma etichettare o segnalare che il neutro non è presente, per evitare confusione o errori futuri.
La cosa migliore, come già scritto da altri, è affiancare un quadro con presa quadripolare ed usare una spina e un cavo quadripolare.
-

NoNickName
311 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 333
- Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54
0
voti
NoNickName ha scritto:.
La cosa migliore, come già scritto da altri, è affiancare un quadro con presa quadripolare ed usare una spina e un cavo quadripolare.
io però mi riferivo alla situazione particolare in cui la spina del macchinario sia da 16 A e la presa sia da 32A , situazione in cui sconsiglio di sostituire la spina da 16 A del macchinario con una da 32A , ma consiglio di acquistare un quadro simile a questo (link al primo che ho trovato) , con spina 3p+n 32A e una o più prese 3p da 16A
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Omg! Questa è una domanda banalissima, guarda quanto traffico ha generato 
Era già tutto finito con la risposta [2]
Era già tutto finito con la risposta [2]
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Sono d'accordo, ma non diceva nulla sulle portate
Generalmente vedo le prese da 16A monofase o trifase senza neutro e le 32A e 63A trifase col neutro
Più raramente le monofase 32A e trifase 16A 3p+n
Generalmente vedo le prese da 16A monofase o trifase senza neutro e le 32A e 63A trifase col neutro
Più raramente le monofase 32A e trifase 16A 3p+n
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)