Salve,
ho acquistato una wallbox Heidelberg Wall Box Home Eco. Farò fare l'installazione da un'elettricista con relativo collegamento al contatore ENEL (potenza impegnata attuale 5KW in monofase) e sezionamento corretto dei cavi (la wallbox sarà impostata per caricare l'auto elettrica a 2,3 kW o 3,7KW).
Volevo chiedervi, per quanto all'interruttore differenziale tra contatore e wallbox, quale tipologia l'elettricista dovrà installare e con quale 'corrente?
Nei dati tecnici del manuale è indicato: "Il sistema di carica dispone come funzione comfort di un organo di riconoscimento della corrente di guasto AC integrato. Quest'organo di riconoscimento della corrente di guasto spegne il sistema di carica se si presenta una corrente di guasto maggiore di 30 mA AC. Per avvertenze al riguardo vedere il capitolo Diagnosi. Indipendentemente da questa funzione comfort, se necessario a monte del sistema di carica deve essere installato un interruttore differenziale di tipo ritardato. L'organo di riconoscimento della corrente di guasto AC non sostituisce l'interruttore differenziale".
Grazie per le risposte
Saluti
Dindo78
Quale interruttore differenziale per wallbox 16 A
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Sempre sul manuale per quanto alla corrente in DC è indicato quanto segue: Il sistema di carica dispone di un organo di riconoscimento della corrente di guasto DC di 6 mA. In caso di corrente di guasto di intensità maggiore di o uguale a 6 mA DC, il sistema di carica si spegne. Per avvertenze al riguardo vedere il capitolo Diagnosi.
0
voti
Se la wallbox già dispone di un sistema interno di protezione, è sufficiente proteggere la linea di alimentazione (che naturalmente dev'essere dedicata alla sola wallbox) con un normale interruttore magnetotermico, dimensionato per la corrente massima assorbita dal carico, e con un potere d'interruzione di 6 kA o superiore:
Utile prevedere anche un sistema di controllo dei carichi:
e un sistema di protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o di manovra (obbligatorio per le installazioni pubbliche, consigliato per le installazioni private).
Utile prevedere anche un sistema di controllo dei carichi:
e un sistema di protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o di manovra (obbligatorio per le installazioni pubbliche, consigliato per le installazioni private).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Dindo78 ha scritto:Il sistema di carica dispone di un organo di riconoscimento della corrente di guasto DC di 6 mA. In caso di corrente di guasto di intensità maggiore di o uguale a 6 mA DC, il sistema di carica si spegne.
A voler fare i precisini, sarebbe necessario (ormai da tempo) che questo organo di riconoscimento, sia conforme alla sua norma di prodotto (IEC 62955).
0
voti
Goofy ha scritto:arabino1983 ha scritto:Siemens 5SV3344-6KK60
Grazie per la segnalazione non lo sapevo
Prego
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
Per le wallbox monofase come la tua, Heidelberg raccomanda un differenziale di tipo A in combinazione con un rilevatore di corrente continua da 6 mA oppure un differenziale di tipo B (più costoso ma completo).
La Wallbox Home Eco ha già integrato un rilevatore di corrente continua da 6 mA, quindi non serve un differenziale di tipo B.
In pratica: Installare un interruttore differenziale tipo A
30 mA (0,03 A) di sensibilità.
Questo protegge dalle dispersioni in corrente alternata, mentre la wallbox si occupa di rilevare le dispersioni continue (6 mA DC).
La Wallbox Home Eco ha già integrato un rilevatore di corrente continua da 6 mA, quindi non serve un differenziale di tipo B.
In pratica: Installare un interruttore differenziale tipo A
30 mA (0,03 A) di sensibilità.
Questo protegge dalle dispersioni in corrente alternata, mentre la wallbox si occupa di rilevare le dispersioni continue (6 mA DC).
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)