Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quale interruttore differenziale per wallbox 16 A

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Quale interruttore differenziale per wallbox 16 A

Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 19 ago 2025, 13:15

Salve,
ho acquistato una wallbox Heidelberg Wall Box Home Eco. Farò fare l'installazione da un'elettricista con relativo collegamento al contatore ENEL (potenza impegnata attuale 5KW in monofase) e sezionamento corretto dei cavi (la wallbox sarà impostata per caricare l'auto elettrica a 2,3 kW o 3,7KW).

Volevo chiedervi, per quanto all'interruttore differenziale tra contatore e wallbox, quale tipologia l'elettricista dovrà installare e con quale 'corrente?

Nei dati tecnici del manuale è indicato: "Il sistema di carica dispone come funzione comfort di un organo di riconoscimento della corrente di guasto AC integrato. Quest'organo di riconoscimento della corrente di guasto spegne il sistema di carica se si presenta una corrente di guasto maggiore di 30 mA AC. Per avvertenze al riguardo vedere il capitolo Diagnosi. Indipendentemente da questa funzione comfort, se necessario a monte del sistema di carica deve essere installato un interruttore differenziale di tipo ritardato. L'organo di riconoscimento della corrente di guasto AC non sostituisce l'interruttore differenziale".

Grazie per le risposte
Saluti
Dindo78
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

0
voti

[2] Re: Quale interruttore differenziale per wallbox 16a

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 ago 2025, 13:33

In assenza di altre informazioni sulle protezioni da guasti in DC a monte serve un differenziale tipo B da 30 mA
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Quale interruttore differenziale per wallbox 16a

Messaggioda Foto UtenteDindo78 » 19 ago 2025, 14:09

Sempre sul manuale per quanto alla corrente in DC è indicato quanto segue: Il sistema di carica dispone di un organo di riconoscimento della corrente di guasto DC di 6 mA. In caso di corrente di guasto di intensità maggiore di o uguale a 6 mA DC, il sistema di carica si spegne. Per avvertenze al riguardo vedere il capitolo Diagnosi.
Avatar utente
Foto UtenteDindo78
30 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 30 ago 2017, 14:45

0
voti

[4] Re: Quale interruttore differenziale per wallbox 16a

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 ago 2025, 14:15

Allora basta il differenziale A
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[5] Re: Quale interruttore differenziale per wallbox 16 A

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 ott 2025, 23:36

Siemens 5SV3344-6KK60

https://assets.new.siemens.com/siemens/ ... biliBT.pdf
Vedi da pag 2/10
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[6] Re: Quale interruttore differenziale per wallbox 16 A

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 ott 2025, 3:15

Se la wallbox già dispone di un sistema interno di protezione, è sufficiente proteggere la linea di alimentazione (che naturalmente dev'essere dedicata alla sola wallbox) con un normale interruttore magnetotermico, dimensionato per la corrente massima assorbita dal carico, e con un potere d'interruzione di 6 kA o superiore:

Interruttore per stazioni di ricarica.png
Immagine tratta da un webinar CEI-BTicino nel 2024

Utile prevedere anche un sistema di controllo dei carichi:

Controllo dei carichi.png
Immagine tratta da un webinar CEI-BTicino nel 2024

e un sistema di protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o di manovra (obbligatorio per le installazioni pubbliche, consigliato per le installazioni private).
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[7] Re: Quale interruttore differenziale per wallbox 16 A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 ott 2025, 9:09

arabino1983 ha scritto:Siemens 5SV3344-6KK60

Grazie per la segnalazione non lo sapevo
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Quale interruttore differenziale per wallbox 16a

Messaggioda Foto Utente6367 » 30 ott 2025, 18:11

Dindo78 ha scritto:Il sistema di carica dispone di un organo di riconoscimento della corrente di guasto DC di 6 mA. In caso di corrente di guasto di intensità maggiore di o uguale a 6 mA DC, il sistema di carica si spegne.


A voler fare i precisini, sarebbe necessario (ormai da tempo) che questo organo di riconoscimento, sia conforme alla sua norma di prodotto (IEC 62955).
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[9] Re: Quale interruttore differenziale per wallbox 16 A

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 1 nov 2025, 1:59

Goofy ha scritto:
arabino1983 ha scritto:Siemens 5SV3344-6KK60

Grazie per la segnalazione non lo sapevo

Prego
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[10] Re: Quale interruttore differenziale per wallbox 16 A

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 nov 2025, 12:22

Per le wallbox monofase come la tua, Heidelberg raccomanda un differenziale di tipo A in combinazione con un rilevatore di corrente continua da 6 mA oppure un differenziale di tipo B (più costoso ma completo).
La Wallbox Home Eco ha già integrato un rilevatore di corrente continua da 6 mA, quindi non serve un differenziale di tipo B.
In pratica: Installare un interruttore differenziale tipo A
30 mA (0,03 A) di sensibilità.
Questo protegge dalle dispersioni in corrente alternata, mentre la wallbox si occupa di rilevare le dispersioni continue (6 mA DC).
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea