Buongiorno,
nella sostituzione di un vecchio interruttore automatico magnetotermico scatolato 3VF4211-6BM31-0AA0, che riporta come dato di targa Icu/Ics 65/33kA, è necessario selezionare un interruttore da almeno 65kA, corretto ?
Mentre i vecchi interruttori avevano un importante divario tra Icu e Ics, nella serie attuale praticamente i 2 valori si equivalgono.
Grazie.
Icu/Ics 65/33 kA
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
[1] Icu/Ics 65/33 kA
-

electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 539
- Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28
0
voti
Conviene verificare sullo schema qual è la corrente di cto-cto in quel punto e scegliere un interruttore con Icu maggiore di tale valore.
Altrimenti se gli schemi non sono disponibili procedi scegliendo un interruttore con Icu maggiore rispetto a quella dell'attuale.
Immagino si tratti di un impianto industriale (o equivalente, comunque soggetto a manutenzione), pertanto è sufficiente ragionare sulla Icu.
Altrimenti se gli schemi non sono disponibili procedi scegliendo un interruttore con Icu maggiore rispetto a quella dell'attuale.
Immagino si tratti di un impianto industriale (o equivalente, comunque soggetto a manutenzione), pertanto è sufficiente ragionare sulla Icu.
0
voti
Danielex ha scritto:
Altrimenti se gli schemi non sono disponibili procedi scegliendo un interruttore con Icu maggiore rispetto a quella dell'attuale.
Potrebbe non essere sufficiente, come potrebbe essere sovrabbondante.
Va calcolato il valore di Icc e scelto di conseguenza l'interruttore.
0
voti
Per prima cosa devi conoscere la Icw del quadro elettrico e di conseguenza determini il Pdi dell'interruttore da installare in sostituzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
se il vecchio interruttore aveva una Icu di 65kA il nuovo interruttore sicuramente avrà una Icu di 70kA in quanto ormai questo è il valore standart per quel livello di cto cto per tutti i costruttori
0
voti
E' un impianto esistente, non c'è fase progettuale, per cui vanno mantenute le caratteristiche del quadro: se viene messo un interruttore meno prestazionale la tenuta al corto potrebbe ridursi.
La corrente di corto circuito nel punto invece in futuro potrebbero cambiare per modifiche impiantistiche, non è ragionevole pensare di dover verificare tutti gli interruttori che sono stati sostituiti.
La corrente di corto circuito nel punto invece in futuro potrebbero cambiare per modifiche impiantistiche, non è ragionevole pensare di dover verificare tutti gli interruttori che sono stati sostituiti.
0
voti
[10] Re: Icu/Ics 65/33 kA
Scusa forse mi sono espresso male, non è un discorso di dati mancanti o meno.
Se modifica un impianto esistente ed ho un quadro da 50kA dove faccio delle modifiche devo mantenere le stesse caratteristiche, non posso mettere un interruttore da 30kA altrimenti il quadro subisce un derating.
Se modifica un impianto esistente ed ho un quadro da 50kA dove faccio delle modifiche devo mantenere le stesse caratteristiche, non posso mettere un interruttore da 30kA altrimenti il quadro subisce un derating.
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)