Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Magnetotermico regolabile

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 10 nov 2025, 22:59

Salve, ho un dubbio di come ricavare il valore della corrente Im di intervento del relè magnetico di un interruttore Merlin Gerin C250N abbastanza datato,
Termico 200x0,9
Magnetico x5
per ottenere la Im utilizzo la Ir o la In ?
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[2] Re: Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 nov 2025, 11:20

Scatta a 1000A
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 11 nov 2025, 13:21

quindi
200 x 5 = 1000
perché non
Ir 180 x 5 = 900
oppure
In 250 x 5 = 1250
nel dubbio sceglierei la più alta a favore della sicurezza ( parlo di protezione contatti indiretti sistema TN e coordinamento con l'anello dell'impedenza di guasto nel punto più lontano del circuito)
ma nella miriade di tipologie di interruttori non ho ancora capito quando adottare un metodo o l'altro.
Alcuni progettisti nello schema unifilare del quadro riportano come (Im) la In x altri la Ir x, alcuni interruttori riportano il rif. Ir altri no, su questo aspetto trovo ci sia un poca chiarezza, pertanto dei chiarimenti da chi ne sa di più non guasterebbero.
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[4] Re: Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 11 nov 2025, 13:53

dipende dalle caratteristiche dello sganciatore.
Generalmente c'è scritto sullo sganciatore a quale corrente si riferisce
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[5] Re: Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 nov 2025, 15:14

L'interruttore potrebbe essere questo (o molto simile).
L'etichetta era a fianco dello stesso.
In questo caso la magnetica era regolabile 1250-2500 A.
Immagine 2025-11-11 141329.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 11 nov 2025, 18:20

Questo è l'interruttore di cui parlo

Merlin Gerin.JPEG
merlin gerin
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[7] Re: Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 11 nov 2025, 19:01

curva C250N.png
curva C250N.png (133.49 KiB) Osservato 2319 volte

questa la curva
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[8] Re: Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 nov 2025, 19:58

Devi cercare sul fianco un'etichetta come quella mostrata da Danielex.
Al 99,99% (visto che c'è scritto sulla rotellina frontale) il tuo è da 200A nominali, regolabili fino a 140A (x0,7).
Su quello di Daniele sulla rotellina frontale ci dovrebbe essere scritto 250.
La magnetica da x5 a x10 volte la corrente nominale (200 A), quindi da 1000 a 2000 A, il tuo ora è regolato a 200 x 5 = 1000 A (+/- 20%, quindi interverrà, se sano, fra 800 e 1200 A...).
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 11 nov 2025, 20:44

Dalla curva risulterebbe che a 5 secondi interverrebbe prima la termica della magnetica, con una corrente pari a 3 In, quindi 750 A se consideriamo In 250 A.
Se invece consideriamo la Ir 200x0,9 = 180 A 3 Ir = 180x3 = 540 A
riassumendo tra
3 In = 750 A
o tra
3 Ir = 540 A

quale consideriamo ?
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[10] Re: Magnetotermico regolabile

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 nov 2025, 21:53

Non ho capito cosa c'entra 3 In.
La regolazione minima della magnetica è 5 In = 1000 A come ha scritto Foto UtenteGioArca67 nella prima risposta.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16