In sintesi:
Dalla foto sembra di capire che il magnetotermico sia installato a valle del blocco differenziale, quindi in caso di corto interno al differenziale dobbiamo contare sulla apertura di qualche interruttore a monte, di taglia più grande, più lento e che con buona probabilità limita di meno la corrente. L'installazione del magnetotermico a monte del differenziale ritengo sia sempre preferibile.
P.S. ho aggiunto "del magnetotermico" per maggior chiarezza.