Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 dic 2025, 14:17

Ritorno sull'argomento citando una lettera a TuttoNormel pubblicata sul numero di dicembre.
immagine_2025-12-04_131210365.png

In sintesi: quadro chiuso, pressione del tasto di prova, BOOOM con ustioni.

Dalla foto sembra di capire che il magnetotermico sia installato a valle del blocco differenziale, quindi in caso di corto interno al differenziale dobbiamo contare sulla apertura di qualche interruttore a monte, di taglia più grande, più lento e che con buona probabilità limita di meno la corrente. L'installazione del magnetotermico a monte del differenziale ritengo sia sempre preferibile.

P.S. ho aggiunto "del magnetotermico" per maggior chiarezza.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[2] Re: Differenziali e corto circuito

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 dic 2025, 15:22

Goofy ha scritto: L'installazione a monte del differenziale ritengo sia sempre preferibile.

Sempre!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Differenziali e corto circuito

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 dic 2025, 17:02

Che sia "buona cosa" installare un MT a monte del differenziale siamo tutti d'accordo credo.

IN questo caso il quadro era un po' strano comunque.

Nelle file inferiori ci sono degli MTD.

Nella fila superiore cosa c'è? Un differenziale puro? E poi?

Mettere un puro come generale di quadro non è una buona idea in qualsiasi caso.


p.s. povero verificatore, che botta