Save a tutti,
avendo soltanto 3 fili, volevo collegare 2 sonde PT100 (a due fili) con un filo di ritorno in comune. Mi chiedo però se la scheda di lettura del PLC può leggerli correttamente. Qualcuno ha avuto una esperienza simile?
Grazie per la risposta.
Stefano
2 PT100 con ritorno in comune
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Probabilmente sto per scrivere una fesseria, ma io non lo farei.
Già le PT100 a due fili non compensate possono portare ad errori nella misura in funzione della lunghezza e della "resistenza" del cavo, anche se per i range e le tolleranze di tuo interesse, potrebbe trattarsi di un problema trascurabile (ma questo è da vedere), poi normalmente ho sempre visto le schede con i rispettivi ingressi, non ricordo di dispositivi che mettessero il comune a più termoresistenze, però come detto, magari mi sbaglio.
Scusa la banalità, ma hai necessità che le due PT100 leggano simultaneamente?
Saluti
Già le PT100 a due fili non compensate possono portare ad errori nella misura in funzione della lunghezza e della "resistenza" del cavo, anche se per i range e le tolleranze di tuo interesse, potrebbe trattarsi di un problema trascurabile (ma questo è da vedere), poi normalmente ho sempre visto le schede con i rispettivi ingressi, non ricordo di dispositivi che mettessero il comune a più termoresistenze, però come detto, magari mi sbaglio.
Scusa la banalità, ma hai necessità che le due PT100 leggano simultaneamente?
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ciao Attilio, e scusa se ti rispondo solo ora!
Non ho la necessità di far leggere contemporaneamente 2 PT100, ma di leggere 2 PT100 con un cavo 3x1.5
. Purtroppo non ho altri cavi e volevo sapere se così facendo posso leggerle oppure mi trovo con dei valori assurdi....
Non ho la necessità di far leggere contemporaneamente 2 PT100, ma di leggere 2 PT100 con un cavo 3x1.5
0
voti
Bisogna precisare che c'è PLC e PLC, e che ciascuno ha poi a sua volta schede e schede di acquisizione.
Di cosa stiamo parlando?
In alcune schede quello che chiedi è addirittura una caratteristica. Alcune schede multiplexate vogliono le PT100 collegate in serie tra loro e vogliono solo un conduttore comune alle due sonde. Si aggiustano loro a fare poi la lettura correttamente.
Ma come dicevo il mondo è pieno di marche e sottomarche che a loro volta hanno una varietà di schede.
Se la scheda di acquisizione non lo prevede esplicitamente, non è possibile.
Di cosa stiamo parlando?
In alcune schede quello che chiedi è addirittura una caratteristica. Alcune schede multiplexate vogliono le PT100 collegate in serie tra loro e vogliono solo un conduttore comune alle due sonde. Si aggiustano loro a fare poi la lettura correttamente.
Ma come dicevo il mondo è pieno di marche e sottomarche che a loro volta hanno una varietà di schede.
Se la scheda di acquisizione non lo prevede esplicitamente, non è possibile.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)