Grazie per l'aiuto che mi stai dando. Il tarsformatore è nel link
https://www.atecnica.it/trasformatore-d ... 10001.html
Automazione Cancello Battente
-
Orsacchiotto
15 4 - Messaggi: 40
- Iscritto il: 4 ago 2021, 13:10
0
voti
[51] Re: Automazione Cancello Battente
0
voti
[52] Re: Automazione Cancello Battente
È un trasformatore da 125VA.
È montato a poca distanza dal differenziale o è in un altro locale ( collegato con quanti metri di cavo di quale sezione) ?
Chi lo ha montato non ha previsto alcuna protezione ulteriore?
Ciao
È montato a poca distanza dal differenziale o è in un altro locale ( collegato con quanti metri di cavo di quale sezione) ?
Chi lo ha montato non ha previsto alcuna protezione ulteriore?
Ciao
600 Elettra
-
Orsacchiotto
15 4 - Messaggi: 40
- Iscritto il: 4 ago 2021, 13:10
0
voti
[53] Re: Automazione Cancello Battente
é montato a circa 9 metri dal differenziale con un cavo unipolare da 2.5, nella scheda della centralina poco sopra i morsetti dell'alimentazione c'è un portafusibile dove è scritto 2x25
l'impianto è stato fatto dame
l'impianto è stato fatto dame
-
Orsacchiotto
15 4 - Messaggi: 40
- Iscritto il: 4 ago 2021, 13:10
0
voti
[54] Re: Automazione Cancello Battente
Penso che dovrei usare un interruttore di curva z per la protezione di circuiti elettronici
-
Orsacchiotto
15 4 - Messaggi: 40
- Iscritto il: 4 ago 2021, 13:10
0
voti
[55] Re: Automazione Cancello Battente
Ho montato un interruttore magnetotermico differenziale 16A tipo ac con un cavo unipolare da 2.5 lungo 8 metri
Per la sola automazione del cancello un10A penso sarebbe stato proporzionato, tuttavia il 16A lo avevo a disposizione, dato che alimenta solo l'automazione è sovradimensionato ma questo spero non crei problemi?
Con un interruttore magnetotermico differenziale naturalmente proporzionato è possibile evitare che si verificano cortocircuiti e incendi in casa???
Per la sola automazione del cancello un10A penso sarebbe stato proporzionato, tuttavia il 16A lo avevo a disposizione, dato che alimenta solo l'automazione è sovradimensionato ma questo spero non crei problemi?
Con un interruttore magnetotermico differenziale naturalmente proporzionato è possibile evitare che si verificano cortocircuiti e incendi in casa???

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)