Automazione Cancello Battente

Piccole automazioni, installazioni elettroniche e domotica
Avatar utente
Foto UtenteOrsacchiotto
15 4
Messaggi: 40
Iscritto il: 4 ago 2021, 13:10
0
voti

[51] Re: Automazione Cancello Battente

Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 17 nov 2022, 11:21

Grazie per l'aiuto che mi stai dando. Il tarsformatore è nel link
https://www.atecnica.it/trasformatore-d ... 10001.html

Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 5573
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11
Contatta:
0
voti

[52] Re: Automazione Cancello Battente

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 nov 2022, 11:33

È un trasformatore da 125VA.
È montato a poca distanza dal differenziale o è in un altro locale ( collegato con quanti metri di cavo di quale sezione) ?
Chi lo ha montato non ha previsto alcuna protezione ulteriore?
Ciao
600 Elettra

Avatar utente
Foto UtenteOrsacchiotto
15 4
Messaggi: 40
Iscritto il: 4 ago 2021, 13:10
0
voti

[53] Re: Automazione Cancello Battente

Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 17 nov 2022, 13:06

é montato a circa 9 metri dal differenziale con un cavo unipolare da 2.5, nella scheda della centralina poco sopra i morsetti dell'alimentazione c'è un portafusibile dove è scritto 2x25
l'impianto è stato fatto dame

Avatar utente
Foto UtenteOrsacchiotto
15 4
Messaggi: 40
Iscritto il: 4 ago 2021, 13:10
0
voti

[54] Re: Automazione Cancello Battente

Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 7 dic 2022, 19:56

Penso che dovrei usare un interruttore di curva z per la protezione di circuiti elettronici

Avatar utente
Foto UtenteOrsacchiotto
15 4
Messaggi: 40
Iscritto il: 4 ago 2021, 13:10
0
voti

[55] Re: Automazione Cancello Battente

Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 14 dic 2022, 19:24

Ho montato un interruttore magnetotermico differenziale 16A tipo ac con un cavo unipolare da 2.5 lungo 8 metri
Per la sola automazione del cancello un10A penso sarebbe stato proporzionato, tuttavia il 16A lo avevo a disposizione, dato che alimenta solo l'automazione è sovradimensionato ma questo spero non crei problemi?
Con un interruttore magnetotermico differenziale naturalmente proporzionato è possibile evitare che si verificano cortocircuiti e incendi in casa???


Torna a “Automazione civile”