Problema termostato netatmo

Piccole automazioni, installazioni elettroniche e domotica

Moderatore: Foto Utentestefanob70

0
voti

[1] Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto Utentevisea » 2 dic 2018, 16:43

Ciao a tutti!
Ho un problema che vorrei sottoporvi.
Ho una caldaia ATAG 244CL a condensazione.
Funziona a pompa di calore.
Premetto che mi hanno installato due pompe di calore, una per il bagno e una per il resto della casa.
Ho un termostato(a rotella) che mi permette di aprire o chiudere il riscaldamento.
Ho acquistato un termostato smart per poter accendere o spegnere il riscaldamento anche se sono fuori casa.
Trattasi del termostato Netatmo. Ho sostituito il termostato vecchio, (non quello del bagno in quanto al momento non sono interessato a farlo)dove uscivano due fili e gli stessi collegati al Netatmo come da istruzioni e collegato il relè alla presa di corrente per poter comunicare con il modem.
Per una ventina di minuti ha funzionato tutto anche tramite smartphone.
Dopo un po ho sentito odore di bruciato e dopo aver staccato la corrente ho constatato che un pezzettino di plastica per coprire i due fili sei era lievemente bruciacchiato.
La mia domanda è la seguente.
Cosa puo essere successo?
-la Sonda esterna entra in conflitto con il termostato?
-passa troppa corrente?
-non ho connesso correttamente i fili?

Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto !
Avatar utente
Foto Utentevisea
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 2 dic 2018, 14:34

0
voti

[2] Re: Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 dic 2018, 17:31

Sarebbe il caso tu fornissi un riferimento per identificare il termostato che c'era installato, e che spiegassi com'era realmente collegato.
Occorre inoltre il riferimento (anche un link al datasheet) del nuovo termostato.
Poi spieghi esattamente cosa hai collegato e come, magari utilizzando FidoCadJ, se ci riesci.
Nel frattempo, ma da ora in poi, ti suggerirei di non metterci le mani e farti aiutare da qualcuno un pochino più esperto.
Magari, oltre a quello che hai visto non ci sono altri danni, ma sarebbe il caso di fare una verifica un po' più completa, per quanto possibile.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
21,6k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6173
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[3] Re: Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto Utentevisea » 2 dic 2018, 18:13

Grazie mille per la risposta.
A seguire il link del termostato vecchio:
https://www.todo-control.com/honeywell-thermostat-t6360
Mi hanno detto che questo termostato funziona come on\off
Per questo ho pensato di poter sostituire il termostato in autonomia.
A seguire il link del termostato nuovo:
https://www.netatmo.com/it-it/energy/th ... ifications

Sicuramente a breve farò controllare l'impianto.
Grazie ancora.
Avatar utente
Foto Utentevisea
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 2 dic 2018, 14:34

0
voti

[4] Re: Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2018, 18:32

Metti una foto del punto che è avvenuta la bruciatura.
I fili sono quelli che erano collegati al vecchio termostato?
Come avviene il serraggio dei fili sul nuovo termostato?
O_/
<< vedi di pigliare arditamente in mano,
il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2535
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09

0
voti

[5] Re: Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto Utentevisea » 2 dic 2018, 18:51

Ciao e grazie per aver risposto.
I fili sono gli stessi usati per il termostato vecchio.
I due fili vengono inseriti in una stretta morsettiera che poi naturalmente viene avvitata.
Saluti.
Allegati
IMG_0344.jpg
Il termostato vecchio funzionante.
IMG_0366.jpg
La morsettiera dove vanno i fili.
IMG_0365.jpg
La plastica bianca leggermente bruciata
Avatar utente
Foto Utentevisea
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 2 dic 2018, 14:34

0
voti

[6] Re: Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2018, 20:23

IL nero che si vede nell'ellisse è la bruciatura fatta, vero?
I fili vengono infilati nei fori dove indicano le frecce e poi strinti con le viti dietro?
O_/
Allegati
Immagine.png
<< vedi di pigliare arditamente in mano,
il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2535
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09

0
voti

[7] Re: Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto Utentevisea » 2 dic 2018, 21:45

Ciao,grazie per aver risposto.
confermo il tutto!
Avatar utente
Foto Utentevisea
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 2 dic 2018, 14:34

0
voti

[8] Re: Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2018, 22:33

E' probabile che i fili non vengano serrati nel modo giusto, dovresti controllare bene !
O_/
<< vedi di pigliare arditamente in mano,
il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2535
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09

0
voti

[9] Re: Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto Utentevisea » 2 dic 2018, 23:32

Grazie mille,chiederó a qualcuno di esperto in modo da non combinare altri pasticci.
Avatar utente
Foto Utentevisea
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 2 dic 2018, 14:34

0
voti

[10] Re: Problema termostato netatmo

Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 dic 2018, 14:58

visea ha scritto:... -passa troppa corrente?
Mah, cosa piuttosto probabile sia visto il tipo di danno sia questo dato:
Caratteristiche:
...
- Potenza di commutazione: max 120VA (4A a 30V, 1A a 110V/120V o 0,5A a 220 V/240V).
Quindi controlla (o fai controllare) cosa comanda il termostato, ed eventualmente un bel relè di interfaccia può solo fare bene.

Bye O_/ Ser.Tom
Avatar utente
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 18 mag 2012, 9:57


Torna a Automazione civile

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti