[1] Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 gen 2026, 17:33

Buonasera, il cavo EN50200 20-105, possono coesistere negli stessi corrugati dove è presente il cavo FS17 dell'impianto elettrico 230/400 V ? Trattasi di edificio con impianto elettrico, scatole di derivazione e tubazioni esistenti.

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
1
voti

[2] Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 gen 2026, 14:14

No, deve essere un cavo con guaina minimo 450/750V.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1175
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[3] Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 27 gen 2026, 15:57

No, ma se c'è scritto isolato 450/750V può coesistere,

oppure

no non può coesistere nemmeno in quel caso ?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[4] Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 gen 2026, 16:55

I cavi di sistemi diversi possono coesistere se:
- sono entrambi isolati per la tensione più elevata presente, oppure
- quello di energia costituisce una conduttura di classe II, cioè deve rispettare entrambe le condizioni: 1) isolamento un gradino superiore a quello necessario per la tensione di impiego con il minimo 450/750 e 2) guaina.

Non credo esistano cavi per rivelazione incendi con isolamento tensione 300 V (o C4).

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[5] Re: Coesistenza cavo sensori fumo 20-105

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 feb 2026, 14:32

Goofy ha scritto:
- quello di energia costituisce una conduttura di classe II, cioè deve rispettare entrambe le condizioni: 1) isolamento un gradino superiore a quello necessario per la tensione di impiego con il minimo 450/750 e 2) guaina.


ERRORE
Il minimo era 300/500, non 450/750!
Leggo oggi sul numero di febbraio 2026 di TNE che c'è la proposta di eliminare tale limite minimo.