Devo realizzare gli impianti per un locale uffici/open space con circa 40 persone, quindi in base al DM 22/06/2006 rientra nel tipo 1 (tra 25 e 100 persone).
Questo locale è fatto in realtà da due zone, facente parte dello stesso stabile, ma separate tra di loro e su piani differrenti:
- Locale uffici, sala rinuioni. Con un piccolo locale di 18 mq adibito ad archivio
- Archivio e refrettorio. L'archivio è di circa 80 mq.
Come mi comporto relativamente ad un eventuale impianto antincendio?
Il DM, dice di prevedere un impianto di rivelazione e segnalazione per gli archivi.
1) L'archivio piccolo di 18mq, facente parte della zona uffici come lo considero, rientrerebbe nel DM?
2) L'archivio grande, staccato dalla zona uffici, deve sempre essere considerato come archivio di un locale uffici anche se non adiacente?
A mio avviso, interpretando il DM alla lettera dovrei considerare tutti e due gli archivi (TITOLO III punto 15, "devono essere conformi ai punti 8, 10.1, 13 e 14 del TITOLO II), perché:
1) L'archivio di 18 mq, in realtà è superiore a 15mq (DM 8.3.1)
2) L'archivio di 80 mq, anche se separato dal resto, non ho indicazioni di questo tipo in nessun riferimento normativo, quindi a scanso di equivoci ed eventuali problemi futuri con assicurazioni, io realizzeri l'impianto di rivelazione e segnalazione fumi anche per questo. Invece il discorso dello spegnimento dipende dal carico di incendio, qualora superi 60 kg/mq, non essendo gli arichivi superiori a 200mq.
In poche parole, io realizzerei un impianto di rivelazione e segnalazione incendio, con pulsanti, rivelatori e pannelli ottico acustici per entrambi gli archivi, aspettando la valutazione del carico di incendio.
Grazie
IMPIANTO ANTINCENDIO UFFICI TIPO1
Moderatore:
iosolo35
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non vedo grinze nel tuo ragionamento.
Il carico d'incendio per l'archivio da 18 mq. è limitato a 30 kg/mq se privo di aerazione naturale.
Di contro l'attività non è soggetta a controllo dei VVF.
Se l'edificio non è di nuova costruzione e già prima era adibito ad uffici non hai alcun obbligo.
La Lettera-Circolare n. P694 / 4122 sott. 66/A, del 19 giugno 2006 fornisce il seguente chiarimento:
"...Per analogia gli uffici non contemplati nel punto 89 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, cioè quelli che non superano i 500 addetti, sono da considerarsi esistenti qualora al 1 aprile 2006 risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo ai fini edilizi (permesso di costruire, denuncia di inizio attività)."
Il carico d'incendio per l'archivio da 18 mq. è limitato a 30 kg/mq se privo di aerazione naturale.
Di contro l'attività non è soggetta a controllo dei VVF.
Se l'edificio non è di nuova costruzione e già prima era adibito ad uffici non hai alcun obbligo.
La Lettera-Circolare n. P694 / 4122 sott. 66/A, del 19 giugno 2006 fornisce il seguente chiarimento:
"...Per analogia gli uffici non contemplati nel punto 89 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, cioè quelli che non superano i 500 addetti, sono da considerarsi esistenti qualora al 1 aprile 2006 risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo ai fini edilizi (permesso di costruire, denuncia di inizio attività)."
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)