cert-rei parete cartongesso
Moderatore:
iosolo35
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
buongiorno a tutti, è corretto fare una cert-rei per una parete di cartongesso EI120 col metodo sperimentale riportando come allegati il rapporto di classificazione del materiale utilizzato e la dichiarazione di corretta posa inopera dell'installatore?
5
voti
Si è corretto.
Attento ai limiti di applicabilità del certificato (dimensioni massime con particolare riferimento all'altezza della struttura realizzata).
La dichiarazione di corretta posa in opera non viene consegnata ma fa parte del fascicolo detenuto presso il titolare dell'attività o suo responsabile. eventualmente a disposizione delle autorità.
Attento ai limiti di applicabilità del certificato (dimensioni massime con particolare riferimento all'altezza della struttura realizzata).
La dichiarazione di corretta posa in opera non viene consegnata ma fa parte del fascicolo detenuto presso il titolare dell'attività o suo responsabile. eventualmente a disposizione delle autorità.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Evita di citare i messaggi per intero.
scusa rosino, io ho guardato il rapporto di prova ma riporta solo le dimensioni del campione in prova, non fa riferimento a dimensioni massime della struttura realizzata perciò penso si possa utilizzare per qualsiasi struttura utilizzando quel materiale altrimenti cosa servirebbe avere il rapporto di prova?
scusa rosino, io ho guardato il rapporto di prova ma riporta solo le dimensioni del campione in prova, non fa riferimento a dimensioni massime della struttura realizzata perciò penso si possa utilizzare per qualsiasi struttura utilizzando quel materiale altrimenti cosa servirebbe avere il rapporto di prova?
0
voti
Che data ha il rapporto di prova?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
voltamper ha scritto:
non fa riferimento a dimensioni massime della struttura realizzata perciò penso si possa utilizzare per qualsiasi struttura utilizzando quel materiale altrimenti cosa servirebbe avere il rapporto di prova?
Il rapporto di prova serve appunto a certificare come il campione ha superato la prova. La prova viene fatta su una certa superficie (quella della bocca del forno) e se le dimensioni di installazione superano quelle di prova ... la prova non vale più (tranne una limitata possibilità di estensione)
0
voti
rosino ha scritto:Che data ha il rapporto di prova?
è del 11/05/2011
0
voti
Evita di citare i messaggi per intero.
il campione in prova è da 3x3 m, allora se faccio una parete con dimensioni maggiori cosa bisogna fare?
il campione in prova è da 3x3 m, allora se faccio una parete con dimensioni maggiori cosa bisogna fare?
0
voti
Per caso il rapporto di prova nomina anche la circolare 91?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
no è riferito alla determinazione della resistenza al fuoco sevondo la EN 1364-1 ed 1999 e la EN 1363-1 ed. 1999
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)