Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 apr 2015, 18:03

Salve per una autorimessa esistente con 3 piani interrati e più di 300 posti auto devo rivedere gli impianti legati alla sicurezza che attualmente esistono già ma sono da ripristinare e/o integrare quindi vi chiedo se qualcuno sa dirmi dove posso trovare i riferimenti normativi per gli impianti quali:

- rivelazione incendio
- rivelazione CO
- rivelazione vapori benzina

Altra domanda se sul progetto per i VVF l'impianto di vapori benzina non è stato richiesto io posso evitarlo di metterlo? Infatti ho il dubbio che questo non esista attualmente.
In realtà il dubbio nasce perché dove ci sono i riv. di CO trovo sempre 2 sensori uno sopra l'altro posizionati a circa 50cm dal pavimento e uno a 1 metro più in alto, essendo ignorante in materia non vorrei che uno sia il rivelatore è di CO e l'altro seppur identico esternamente è quello di vapori benzina.
Scusate l'ignoranza in materia :?

Grazie O_/
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 apr 2015, 18:18

qui trovi i bellissimi testi coordinati del comando di ascoli piceno.
C'è anche il DM 01/02/1986 che dovrebbe fare al caso tuo, lì dovresti trovare tutte le info che ti servono per capire quali misure di sicurezza è necessario prevedere.

Per quanto riguarda la rivelazione incendio si applica la UNI 9795.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 apr 2015, 18:26

Grazie Danielex darò un occhiata anche se secondo il mio modesto parere se il progetto dei VVF approvato a suo tempo per quella autorimessa non prevedeva ad esempio la riv. vapori di benzina io non la considero nel progetto.

Mentre per quanto riguarda i 2 sensori posti uno sopra l'altro secondo te sono solo di CO ? Mi chiedo come mai 2 sensori uno sotto e uno sopra?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[4] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina

Messaggioda Foto Utenterosino » 15 apr 2015, 0:38

Se hai l'obbligo della ventilazione meccanica la normativa è chiara.

3.9.3 Ventilazione meccanica. Caratteristiche

Comma 4
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili e di CO.

Comma 7
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.

L'installazione del solo impianto di rivelazione CO solitamente si utilizza nelle deroghe come misura compensativa per azionare impianti di ventilazione meccanica in caso di aerazione carente.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 apr 2015, 14:50

Grazie Rosino in effetti attualmente è presente sia la rivelazione benzine che CO nonchè un impianto di ventilazione.
Ora devo capire qual è la regola/calcolo per il posizionamento e la distanza tra ogni punto di rivelazione CO/benzine, forse in base al volume e/o superficie ogni tot mc o mq va messo un rilevazione.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 apr 2015, 14:57

cosa hai proposto ai VVF per la rivelazione incendio? hai qualche prescrizione?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 apr 2015, 15:36

Attualmente come dicevo l'autorimessa è esistente da anni e provvista di CPI, gli impianti esistenti ma mal funzionanti se non addirittura scollegati sono appunto la rilevazione di CO e di vapori benzine con relativo impianto di ventilazione meccanica.
Il cliente chiede di integrare con rilevazione incendio a ridosso dei portoni tagliafuoco e ripristinare la rilevaz. Co e Benzine.
Ho fatto il rilievo di tutto l'impianto esistente e sto cercando di capire se dove sono attulamente i rivelat. di Co e benzine è sufficiente oppure vanno integrati con altri, è per questo che devo capire qual è la formula per identificare la quantità e le distanze tra un rilevatore e l'altro.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[8] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina

Messaggioda Foto Utenterosino » 15 apr 2015, 17:25

Se devi ripristinare gli impianti vapori e co la tua è una manutenzione straordinaria. Eventualmente sostituisci i rivelatori in essere.
Sinceramente non conosco una norma tecnica dedicata a quel tipo di impianti.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[9] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina

Messaggioda Foto Utenterosino » 15 apr 2015, 17:27

La rivelazione incendio solo a ridosso dei portoni... Mah. La trovo una scelta opinabile.
Era prevista nel CPI?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[10] Re: Autorimessa - Rivel. inc. / CO / vapori benzina

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 apr 2015, 17:46

Solo a ridosso per far si che i portoni si chiudano in caso d'incendio in quanto le ampolle esistenti sono fuori uso

Non riesco proprio a trovare un riferimento per sapere le quantità e distanze da rispettare per i rivelatori di Co/benzine............ help me !!!!!!!!!!

:cry: :cry:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

Prossimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti