Ciao a tutti, ho in manutenzione un magazzino che ha 6 evacuatori di fumo comandati in apertura oltre che dalla rottura della fila termosensibile anche da sistema elettromagneti comandato da una centrale rilevazione fumo .
All'interno del magazzino sono presenti barriere di fumo e pulsanti antincendio manuali , esiste una norma o regola che identifica la sequenza dei componenti della centrale rilevazione fumi che devono andare in allarme per attivare il sistema di apertura degli EFC (es. 1 pulsante +'1 barriera di fumo) ?
Evacuatore fumo calore
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
A memoria mi pare di no, nel senso che non è indicata una precisa sequenza, ma non lo indicano nemmeno per l'impianto di rilevazione incendi.
Normalmente viene dato il consenso all'apertura degli EFC quando è attivato l'allarme, quindi si sono attivati due sensori dello stesso compartimento o un pulsante manuale.
Casi particolari di programmazione avvengono dove è presente un impianto splinker.
Normalmente viene dato il consenso all'apertura degli EFC quando è attivato l'allarme, quindi si sono attivati due sensori dello stesso compartimento o un pulsante manuale.
Casi particolari di programmazione avvengono dove è presente un impianto splinker.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4
voti
E' il progettista dell'impianto assieme al datole di lavoro che DEVONO prendersi la responsabilità su come gestire le emergenze
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
3
voti
iosolo35 ha scritto:assieme al datole di lavoro
Soprattutto se cinese
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)