[1] Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 apr 2017, 15:43

Per un impianto di rivelazione incendi esistente, la cui centralina è fuori uso e non si trova più nulla in quanto vecchia tecnologia. Devo sostituire tutti i componenti dell'impianto e quindi lo farei del tipo indirizzato. Se sostituisco tutto l'impianto devo avere il progetto da professionista e quindi adeguarlo alla nuova normativa? oppure perché è solo sostituzione dei componenti posso evitare?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 4 apr 2017, 15:54

Secondo me si tratta di manutenzione straordinaria, quindi ci va il progetto.
Ma potrei sbagliare (mi capita spesso… :oops: )
Sentiamo cosa dicono gli espertissimi del forum.
Ciao
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[3] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 apr 2017, 16:23

Anche secondo me, ma volevo un parere.
grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[4] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 apr 2017, 17:57

Sarò sprovveduto ma, anche solo ragionando, se sostituisci tutto (tutto, ivi compreso "sistema" di rilevamento) l'impianto è come se tu lo facessi ex-novo.
E non si fa il progetto ?
Non è che vai a sostituire un singolo sensore di rilevamento conservando tutto l'esistente.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8982
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

1
voti

[5] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 apr 2017, 18:09

Foto UtenteWALTERmwp ha scritto:anche solo ragionando

solo? a te pare una cosa scontata...

in pratica cosa rimane?
i cavi?
la posizione dei sensori?

stai cambiando l'architettura del sistema, che da come capisco diventa in anello chiuso (quando adesso non lo è) voglio dire mi sembra qualcosa di più corposo che semplice manutenzione straordinaria
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[6] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 apr 2017, 20:11

Se fosse "manutenzione straordinaria" non servirebbe il progetto del tecnico abilitato secondo il DM 37/2008.
E' evidentemente una "modifica sostanziale" secondo il DM 20/12/2012 perché si tratta di "trasformazione della tipologia dell'impianto originale", quindi certamente è richiesto il progetto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 4 apr 2017, 20:30

Ciao
Anche io ho lo stesso problema , l'impianto è un vecchio convenzionale fuori commercio , io pensavo di cambiare la centrale e i mezzi in campo con una marca diversa lasciando però l'architettura dei punti come quantità e posizione, serve anche per questo il progetto ?
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

1
voti

[8] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 apr 2017, 20:48

La manutenzione straordinaria di impianto di rivelazione fumi è per esempio l'aggiunta di un rivelatore su un gruppo esistente, in questo caso si cambia centrale si cambia sistema, tecnologia, rivelatori, si cambiano pulsanti e sirene, non posso considerare questo tipo di lavoro come una manutenzione straordinaria. Anche sulla norma UNI 11224 c'è scritto che quando si cambia sistema od apparecchi mo piu in commercio si devono aggiornare i progetti e le certificazioni
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[9] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 4 apr 2017, 20:59

Ok allora prendo un'altra strada
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[10] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 apr 2017, 21:27

Goofy ha scritto:Se fosse "manutenzione straordinaria" non servirebbe il progetto del tecnico abilitato secondo il DM 37/2008.
E' evidentemente una "modifica sostanziale" secondo il DM 20/12/2012 perché si tratta di "trasformazione della tipologia dell'impianto originale", quindi certamente è richiesto il progetto.


Si scusa avevo letto velocemente la risposta di
andreandrea ha scritto:andreandrea
e avevo letto "non è manutenzione straordinaria".

Quindi anche secondo me è trasformazione in quanto cambierei proprio tipologia. Pero' se lasciassi convenzionale potrei non fare il progetto redatto da libero professionista?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8