[1] Utilizzo cavo con guaina color viola

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 giu 2017, 12:41

Un saluto a tutti, secondo voi si può usare un cavo con la guaina esterna color viola per eseguire i collegamenti sui rivelatori di fumo o questo colore è riservato solo agli impianti EVAC?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[2] Re: Utilizzo cavo con guaina color viola

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 giu 2017, 13:35

La 9795 è piuttosto categorica:
Nel caso di sistemi di evacuazione vocale....................al fine di distinguere agevolmente le linee del sistema di rivelazione fumi dalle linee del sistema di evacuazione vocale, è richiesto l'impiego di cavi a bassa capacità resistenti al fuoco e non propaganti l'incendio, con rivestimento esterno di colore viola


Si specifica chiaramente che lo scopo è proprio la distinzione dei sistemi, quindi direi che volendo rispettare la 9795 ad ognuno va il suo colore.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Color viola

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 giu 2017, 13:38

Certo, e ti ringrazio, ma nel caso specifico non ho un impianto EVAC ma solo un impianto di rivelazione fumi, non ho quindi questa necessità di distinguere gli impianti
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

2
voti

[4] Re: Utilizzo cavo con guaina color viola

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 giu 2017, 13:44

iosolo35 ha scritto:Un saluto a tutti, secondo voi si può usare un cavo con la guaina esterna color viola per eseguire i collegamenti sui rivelatori di fumo o questo colore è riservato solo agli impianti EVAC?


La norma UNI 9795 impone il viola per l'EVAC ma non lo vieta per la rivelazione, né richiede qualche colore particolare: rimanda solo alle norme di prodotto dei cavi.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[5] Re: Utilizzo cavo con guaina color viola

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 giu 2017, 13:47

Grazie Foto UtenteGoofy
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[6] Re: Utilizzo cavo con guaina color viola

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 19 giu 2017, 14:56

In effeti è un cavo sempre a norma CEI 20-105 e a 100 V cambia solo 100V rms e dovrebbe essere un cavo a bassa capacità quindi funziona bene per i sistemi indirizzati non è un problema anzi.

Per il resto il problema si pone solo se un giorno installano un impianto EVAC.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

3
voti

[7] Re: Utilizzo cavo con guaina color viola

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 5 lug 2017, 16:18

Mi spiace aver scoperto questa cosa in ritardo, ma oggi sono andato a leggermi la norma di prodotto
CEI 20-105 V1 (Norma di prodotto "Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza
alogeni, con tensione nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi
fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio") e al paragrafo 3.9 dispone:

"I colori delle anime dei cavi bipolari devono essere monocolore rosso e nero mentre i colori
delle anime dei cavi quadripolari devono essere monocolore rosso, nero, bianco e blu. Il
colore della guaina deve essere di colore rosso
. Per i sistemi di evacuazione vocale con linee
a 70 V c.a. o 100 V c.a il colore della guaina deve essere viola."
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[8] Re: Utilizzo cavo con guaina color viola

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 lug 2017, 6:47

ti ringrazio......
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[9] Re: Utilizzo cavo con guaina color viola

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 lug 2017, 9:58

[FT]
Al netto del rigore all'aderenza alle normative vigenti, mi chiedo come potrebbe cavarsela un individuo affetto da una importante discromatopsia.
Penso non si dovrebbe mai (o solo) confidare sul colore dei cavi ma su gli schemi che dovrebbero riportare le sigle delle tratte esistenti sulle quali si troverebbe il riscontro tramite etichettatura.
[/FT]

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[10] Re: Utilizzo cavo con guaina color viola

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 lug 2017, 10:34

Grazie etec83
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911