[1] Sprinkler e rilevazione fumi

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 apr 2019, 17:29

buongiorno a tutti
mi trovo a dover realizzare un impianto di rilevazione fumi con sistema di aspirazione, in un magazzino di circa 6000 mq.
Attualmente esiste un impianto sprinkler obsoleto che, visto il cambio di destinazione d'uso, non sarà più necessario e verrà dismesso.

Per praticità mi verrebbe comodo usare le vecchie tubazioni delle sprinkler per il transito delle tubazioni di aspirazione.

Il Professionista che si occupa della pratica CPI è preoccupato che questa soluzione non vada bene ai VVFF.
Ma esiste qualche disposizione che impedisca questa soluzione?

O forse i VVFF chiederanno lo smantellamento completo dell'impianto di spegnimento ad acqua?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[2] Re: Sprinkler e rilevazione fumi

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 30 apr 2019, 8:33

intendi usare i tubi dello sprinkler come parte dell'impianto di aspirazione
o semplicemente usarlo come supporto per i tuoi tubi?
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[3] Re: Sprinkler e rilevazione fumi

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 30 apr 2019, 17:07

e7o7 ha scritto:intendi usare i tubi dello sprinkler come parte dell'impianto di aspirazione
o semplicemente usarlo come supporto per i tuoi tubi?


Semplicemente come supporto, ovviamente
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[4] Re: Sprinkler e rilevazione fumi

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2019, 16:56

Giuliano58 ha scritto:Il Professionista che si occupa della pratica CPI è preoccupato che questa soluzione non vada bene ai VVFF.
Ma esiste qualche disposizione che impedisca questa soluzione?

Vai tranquillo, già usato su due magazzini di cui uno risulta l'impianto di aspirazione più esteso di Europa (da prendere con il beneficio dell'inventario, non lo dico io ma la Honeywell/Notifier :mrgreen: ).
Giuliano58 ha scritto:O forse i VVFF chiederanno lo smantellamento completo dell'impianto di spegnimento ad acqua?

Non ne hanno motivo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti