Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

COLLAUDO SPRINKLER UMIDO

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] COLLAUDO SPRINKLER UMIDO

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 11 giu 2019, 19:34

Buonasera .....
Per gli impianti a umido è necessario effettuare il collaudo con acqua che prevede una durata di 120 minuti.
Durante questo periodo viene inserita acqua all’ interno dell’impianto la cui differenza di temperatura rispetto all’ ambiente non deve essere superiore ai 10° C.
La pressione dell’acqua dovrà essere la più alta tra 15 bar e 1,5 volte la pressione massima di esercizio dell’impianto.
Il collaudo dell’impianto sarà ritenuto completato con successo se per l’intera durata della prova la pressione sarà rimasta costante (Δp = 0).
Scusate l' ignoranza....
Ma vuol dire che imbottisco la rete di acqua portandola ad una pressione tra 15 bar e 1,5 volte la pressione massima di esercizio ad esempio 15 bar e dopo due ore io devo misurare sempre 15 bar?
Grazie per la pazienza.....