Messaggioda Foto Utenteetec83 » 21 mar 2020, 16:28

Segnalo che è uscito il DM 10 marzo 2020 che riguarda gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività di prevenzione incendi sia nuove che esistenti.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/ ... /73/sg/pdf
(si veda pagina n°6 della gazzetta o n°8 del pdf)

Viene legiferato che qualora le disposizioni di prevenzione incendi prescrivono nei suddetti impianti, e anche di condizionamento, l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L ai sensi della ISO 817 o norme equivalenti. (ad esempio il DM 27.07.2010 lo richiedeva, ma senza specificare tale classificazione)
Viene sancito che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, cosa che era già assodata.
L'impresa installatrice è tenuta a redigere il manuale di uso e manutenzione dell'impianto.