volevo avere un chiarimento in merito alle canalizzazioni metalliche a servizio di scuole soggette al rilascio del CPI da parte dei VVF.
Per la realizzazione di un impianto rivelazione fumi e per quella relativa all'impianto EVAC, nei corridoi è stato previsto un canale metallico staffato a parete (a volta a vista e a volte in controsoffitto) che dovrà ospitare i cavi dei richiamati impianti.
Il suddetto canale, completo di coperchio lungo tutto il suo percorso, esclusivamente per le parti a vista, può essere con base forata o deve essere necessariamente chiuso anche alla base?
Grazie a chi dedicherà un po' del suo tempo.
Canali metallici impianti speciali scuole
Moderatore: iosolo35
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Dipende dalle soluzioni scelte dal progettista della prevenzione incendi.
La V.7 del codice per le vie di esodo richiede in genere materiale dei gruppi GM2, riducibile a GM3 in certi casi.
La V.7 del codice per le vie di esodo richiede in genere materiale dei gruppi GM2, riducibile a GM3 in certi casi.
0
voti
Condiviso quanto scritto da
Goofy.
Trattandosi di cavi non di energia non si pone il problema della conduttura IP40, rimane da risolvere il problema della prescrizione di cavi d0, che non mi pare esistano in commercio, ecco per cui hanno messo la nota di declassamento in d1 a determinate condizioni, tra cui proprio l'uso di canalizzazioni non forate.

Trattandosi di cavi non di energia non si pone il problema della conduttura IP40, rimane da risolvere il problema della prescrizione di cavi d0, che non mi pare esistano in commercio, ecco per cui hanno messo la nota di declassamento in d1 a determinate condizioni, tra cui proprio l'uso di canalizzazioni non forate.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
55,1k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16643
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti