Colonnina ricarica camion elettrici

Tutti gli argomenti relativi ai veicoli elettrici

Moderatore: Foto Utente6367

Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
0
voti

[11] Re: Colonnina ricarica camion elettrici

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 lug 2017, 22:47

Danielex ha scritto:A buon senso dovrebbero averti dato il dato nelle condizioni peggiori, la ricarica dovrebbe avvenire in due fasi, la prima a tensione costante e poi cambia per completare la carica.


Di solito è così, ma decide il BMS.

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[12] Re: Colonnina ricarica camion elettrici

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 31 lug 2017, 13:53

Adesso devo dimensionare il QGB per la cabina Mt/Bt alimentata a 23kV formata da 2 trafo resina 1600kVA collegati in parallelo (senza congiuntore per intenderci)
Volevo sapere
1) Che potere d'interruz. devono avere gli interruttori generali da 2500A di ogni trafo?
2) E quelli delle linee in partenza per le colonnine ?

A me risulta:
1) 50kA
2) 70kA

Ultima info:
La potenza di cc in Mt dove la prendo o se no prudenzialmente che valore posso inserire?

Grazie 1000 in anticipo
O_/