[1] Sganci di emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 ott 2025, 10:38

Salve, mi capita spesso di vedere degli impianti di attività produttive con sopra il fotovoltaico con all'esterno il doppio pulsante di sgancio, uno per l'attività e uno per il fotovoltaico.
Onestamente non ne vedo l'utilità dato che sicuramente se escono i VVF sganceranno sempre entrambi insieme e quindi secondo me basterebbe solo un pulsante che agisca su entrambi gli impianti.
Voi come fate ?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Sganci di emergenza

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 ott 2025, 12:32

Da Settembre in avanti, viste le indicazioni della nuova nota VVF in merito agli impianti fotovoltaici su attività soggette, prevediamo un unico pulsante di sgancio.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Sganci di emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 ott 2025, 15:05

Mi è sempre sembrata la cosa più logica :D
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Sganci di emergenza

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 ott 2025, 15:15

SIcuramente.

Adesso però arriva la domanda :mrgreen:

Come si fa? :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Sganci di emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 ott 2025, 15:48

beh dipende, se l'impianto FV è totalmente esterno (inverter compreso), sgancio il generale sotto contatore e il gioco è fatta, se invece ho apparati interni all'edificio e magari anche batterie, è già più complicato ma non impossibile :lol:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Sganci di emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 ott 2025, 22:56

Sempre fatto solo un circuito di sgancio per tutto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Sganci di emergenza

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 ott 2025, 6:51

E' quello che hanno sempre richiesto le norme (interrompere tutto con una sola manovra) con l'eccezione solo quando si sgancia per compartimenti e può non essere necessario lo sgancio del fotovoltaico.
In qualche caso si potrebbe valutare anche che sia utile sganciare solo il fotovoltaico lasciando in funzione l'impianto alimentato da rete.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Sganci di emergenza

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 14 ott 2025, 12:00

Mi accodo a questo thread per trovare una soluzione al mio "attuale/di qualche mese" problema.

Vorrei prevedere un unico pulsante di sgancio di emergenza che, con unica manovra, sganci:
1 sezionatore + 2 aux: rispettivamente il primo apre l'alimentazione proveniente dal PdC grid ed i secondi aprono i contatti EPO di due UPS, spegnendoli;
2 sezionatori: ognuno per stringa fotovoltaica;
1 sezionatore: contatto di OFF (EPO se presente) per BESS fotovoltaico.

Chiaramente disattivando l'alimentazione di rete, l'alimentazione proveniente dai pannelli fotovoltaici, l'alimentazione proveniente dall'accumulo e dai due UPS l'impianto utilizzatore sarebbe completamente disalimentato e i generatori stessi (inverter, UPS1, UPS2) spenti.

Sarebbe conveniente usare un sistema con bobine a minima tensione.
Alimentando il circuito dal BESS ma, qualora ci fosse un malfunzionamento od uno spegnimento più o meno programmato dello stesso, avverrebbe uno sgancio inatteso bloccando l'intero impianto.

Altra soluzione adottare bobine a lancio di corrente con un accumulatore preposto che, però, esaurirebbe presto la sua carica dovendo alimentare sempre la spia di segnalazione di funzionamento del circuito.

Non so veramente come affrontare il problema.
Avete dei consigli?!