UNI 9795 Aree che possono non essere sorvegliate

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[1] UNI 9795 Aree che possono non essere sorvegliate

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 30 ott 2025, 9:18

Buongiorno a tutti.
Paragrafo 5.1.3, possono non essere direttamente sorvegliate:
- Vani scale compartimentati
- Vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purchè facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione.
Il mio vano scala è compartimentato, filtro con porte EI60-SA, il vano corsa dell'ascensore è dentro il vano scala.
Quindi il vano scala può essere non protetto, ma il vano corsa visto che fa parte di un compartimento non sorvegliato dal sistema di rivelazione, lo devo sorvegliare?

Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 10:41
1
voti

[2] Re: UNI 9795 Aree che possono non essere sorvegliate

Messaggioda Foto Utenteferri » 30 ott 2025, 9:32

Se segui la 9795 hai indicata la "strada maestra". essendo richiamata da codice andare in deroga ci si assume responsabilità non banali.
Esempio: a volte vedo rivelatori su c/soffitti solo perché in classe 2, totalmente privi si sorgenti di innesco. --personalmente lo vedo sciocco e non li prevedo - soprattutto se di dimensione modesta e con complicazioni manutentive al di la di quanto scritto sulla norma.
Una tromba ascensore ha elementi che possono innescare, e come costruita aumenta la distribuzione del fumo (alla fine è un camino con la areazione in sommità). E' complicata la manutenzione (ma i costruttori si sono inventati sistemi di verifica anche per i puntiformi, senza chiamare ascensorista ogni volta) Alternativa utilizzo un ASD.

Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 534
Iscritto il: 15 gen 2017, 11:12
0
voti

[3] Re: UNI 9795 Aree che possono non essere sorvegliate

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 30 ott 2025, 9:36

Grazie per la risposta.
Altra soluzione può essere di sorvegliare la scala filtro e non sorvegliare il vano scala dell'ascensore, sicuramente la manutenzione è più semplice.
essendo richiamata da codice andare in deroga ci si assume responsabilità non banali. questa non l'ho capita, forse perché in vita mia non ho mai fatto una deroga
:ok:


Torna a “Sistemi di sicurezza ed antincendio”