[11] Re: Ma davvero almeno due differenziali?

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 ago 2025, 11:25

Secondo me l'introduzione delle dotazioni minime è invece una cosa buona, se spiegato bene al cliente di cosa si tratta in fase di preventivazione si evitano preventivi al ribasso di istallatori che sono per lo più dei tira fili.
E poi, per esperienza , il livello 1 è più che sufficente per una normale abitazione.
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[12] Re: Ma davvero almeno due differenziali?

Messaggioda Foto Utentesergio1260 » 30 ott 2025, 12:10

Interessante discussione

Il mio impianto ad oggi è progettato come segue:

1 MT (magnetotermico) 32A, Curva C, 4.5K) a valle del quale:
- 1 interruttore di RIARMO con associato un MTD (Magn./Diff. Tipo AC da 16A, 30mA per frigo e altri priorit.)
- 1 interruttore MTD 10A, 4,5KA, 30mA, tipo AC per ogni linea luci
- 1 interruttore MTD 16A, 4,5KA, 30mA, tipo AC per ogni linea prese
- 1 interruttore MTD 25A, 4,5KA, 30mA, tipo A per il piano cottura ad Induzione

E' sensato? Va cambiato qualcosa? il MTD 25A tipo A (e non F) va comunque bene per l'induzione?

Grazie