Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 11 nov 2025, 13:31

Cosa fare in impianti fotovoltaici vecchiotti equipaggiati con inverter non pilotabili dal CCI?
Secondo la delibera 385/2025 bisognava cambiare gli inverter, tanto erano a fine vita... (difficilmente accettabile, spesso anche se a fine vita si tratta di macchine importanti, ben manutenute e ancora in forma).
Pareva che entro il mese si ottobre il CEI si sarebbe dovuto esprimere in merito, ma io non ho letto nulla.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[2] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 nov 2025, 15:48

Lato CEI non ho notizie di nulla.

L'unico aiuto che posso darti è il link a questo documento di fimer sul quale trovi indicazioni per la gestione dei loro prodotti (ex ABB e aurora)
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 11 nov 2025, 16:45

@Danielex
Purtroppo i miei sono inverter da 140 kW sono della Bonfiglioli, che, a quanto mi risulta, si è ritirata dal mercato del fotovoltaico.
Lavorano a pieno regime da 15 anni con ottime prestazioni. Sarà dura farli sostituire. Sperando poi di trovare altre macchine centralizzate compatibili.
Grazie comunque.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[4] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 11 nov 2025, 17:09

CEI 0-16 V5

come CCI puoi chiedere informazioni a nova project https://www.omnisun.it/cci-controllore-centrale-dimpianto/
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

1
voti

[5] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto Utenteilbarba13 » 19 nov 2025, 9:05

il comunicato stampa di ARERA del 17/11 chiarisce in parole povere le semplificazioni concesse dalla variante V5 alla attuale CEI 0-16 emanata poche settimane fa
Avatar utente
Foto Utenteilbarba13
10 3
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 18 nov 2025, 19:26

0
voti

[6] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 19 nov 2025, 9:51

@ilbarba13
Non riesco a trovare il comunicato stampa cui ti riferisci. Puoi postare il link?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

1
voti

[7] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto Utenteilbarba13 » 19 nov 2025, 15:48

Avatar utente
Foto Utenteilbarba13
10 3
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 18 nov 2025, 19:26

0
voti

[8] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 nov 2025, 17:20

Ecco, questo era il chiarimento che serviva.

Per me nell'ultima modifica della CEI 0-16 non era ancora chiaro.

grazie Foto Utenteilbarba13
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[9] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 19 nov 2025, 17:29

@ilbarba13
Grazie della dritta.
Quindi mi pare di capire che, se gli inverter più vecchi non possono attuare la funzione PF2 di limitazione della potenza attiva, è ammesso il loro spegnimento progressivo fino all'azzeramento completo della produzione.
Quindi bisognerà predisporre, se già non presente, un interruttore motorizzato che possa essere pilotato dal CCI. Giusto?
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[10] Re: CCI e inverter non pilotabili, che fare?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 nov 2025, 17:37

Se l'interruttore è motorizzato chiaramente il sistema diventa automatico e il Cliente non deve preoccuparsi.

Di per sè potresti agire anche su un qualsiasi interruttore attualmente installato a monte dei singoli inverter con una bobina di sgancio.

Il Cliente deve preoccuparsi di riarmare in seguito ad un eventuale intervento, ma sinceramente penso che tale intervento possa essere attualmente considerato piuttosto improbabile (sempre che mettano davvero in funzione tutto il sistema a livello nazionale, cosa sulla quale molti colleghi più "scafati" di me hanno seri dubbi - in ogni caso i tempi secondo me saranno lunghi, quindi si valuti bene la spesa dei motorizzati su impianti che magari sono al 16esimo anno di vita.....).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti