Cosa fare in impianti fotovoltaici vecchiotti equipaggiati con inverter non pilotabili dal CCI?
Secondo la delibera 385/2025 bisognava cambiare gli inverter, tanto erano a fine vita... (difficilmente accettabile, spesso anche se a fine vita si tratta di macchine importanti, ben manutenute e ancora in forma).
Pareva che entro il mese si ottobre il CEI si sarebbe dovuto esprimere in merito, ma io non ho letto nulla.
Qualcuno ne sa qualcosa?
CCI e inverter non pilotabili, che fare?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Lato CEI non ho notizie di nulla.
L'unico aiuto che posso darti è il link a questo documento di fimer sul quale trovi indicazioni per la gestione dei loro prodotti (ex ABB e aurora)
L'unico aiuto che posso darti è il link a questo documento di fimer sul quale trovi indicazioni per la gestione dei loro prodotti (ex ABB e aurora)
0
voti
@Danielex
Purtroppo i miei sono inverter da 140 kW sono della Bonfiglioli, che, a quanto mi risulta, si è ritirata dal mercato del fotovoltaico.
Lavorano a pieno regime da 15 anni con ottime prestazioni. Sarà dura farli sostituire. Sperando poi di trovare altre macchine centralizzate compatibili.
Grazie comunque.
Purtroppo i miei sono inverter da 140 kW sono della Bonfiglioli, che, a quanto mi risulta, si è ritirata dal mercato del fotovoltaico.
Lavorano a pieno regime da 15 anni con ottime prestazioni. Sarà dura farli sostituire. Sperando poi di trovare altre macchine centralizzate compatibili.
Grazie comunque.
-

Franco140751
348 1 2 7 - Expert EY

- Messaggi: 436
- Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29
0
voti
CEI 0-16 V5
come CCI puoi chiedere informazioni a nova project https://www.omnisun.it/cci-controllore-centrale-dimpianto/
come CCI puoi chiedere informazioni a nova project https://www.omnisun.it/cci-controllore-centrale-dimpianto/
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
1
voti
il comunicato stampa di ARERA del 17/11 chiarisce in parole povere le semplificazioni concesse dalla variante V5 alla attuale CEI 0-16 emanata poche settimane fa
0
voti
@ilbarba13
Non riesco a trovare il comunicato stampa cui ti riferisci. Puoi postare il link?
Grazie
Non riesco a trovare il comunicato stampa cui ti riferisci. Puoi postare il link?
Grazie
-

Franco140751
348 1 2 7 - Expert EY

- Messaggi: 436
- Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29
1
voti
0
voti
@ilbarba13
Grazie della dritta.
Quindi mi pare di capire che, se gli inverter più vecchi non possono attuare la funzione PF2 di limitazione della potenza attiva, è ammesso il loro spegnimento progressivo fino all'azzeramento completo della produzione.
Quindi bisognerà predisporre, se già non presente, un interruttore motorizzato che possa essere pilotato dal CCI. Giusto?
Grazie della dritta.
Quindi mi pare di capire che, se gli inverter più vecchi non possono attuare la funzione PF2 di limitazione della potenza attiva, è ammesso il loro spegnimento progressivo fino all'azzeramento completo della produzione.
Quindi bisognerà predisporre, se già non presente, un interruttore motorizzato che possa essere pilotato dal CCI. Giusto?
-

Franco140751
348 1 2 7 - Expert EY

- Messaggi: 436
- Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29
0
voti
Se l'interruttore è motorizzato chiaramente il sistema diventa automatico e il Cliente non deve preoccuparsi.
Di per sè potresti agire anche su un qualsiasi interruttore attualmente installato a monte dei singoli inverter con una bobina di sgancio.
Il Cliente deve preoccuparsi di riarmare in seguito ad un eventuale intervento, ma sinceramente penso che tale intervento possa essere attualmente considerato piuttosto improbabile (sempre che mettano davvero in funzione tutto il sistema a livello nazionale, cosa sulla quale molti colleghi più "scafati" di me hanno seri dubbi - in ogni caso i tempi secondo me saranno lunghi, quindi si valuti bene la spesa dei motorizzati su impianti che magari sono al 16esimo anno di vita.....).
Di per sè potresti agire anche su un qualsiasi interruttore attualmente installato a monte dei singoli inverter con una bobina di sgancio.
Il Cliente deve preoccuparsi di riarmare in seguito ad un eventuale intervento, ma sinceramente penso che tale intervento possa essere attualmente considerato piuttosto improbabile (sempre che mettano davvero in funzione tutto il sistema a livello nazionale, cosa sulla quale molti colleghi più "scafati" di me hanno seri dubbi - in ogni caso i tempi secondo me saranno lunghi, quindi si valuti bene la spesa dei motorizzati su impianti che magari sono al 16esimo anno di vita.....).
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)